西门子伺服驱动器V90故障报警代码A7478 A7479 A7480原因与处理方法

[ 复制链接 ]
西门子伺服驱动器V90故障报警代码A7478 A7479 A7480原因与处理方法

<1>故障:

A7478:EPOS:目标位
置 > 正向软限位开关
A7479:EPOS:到达负
向软件限位开关
A7480:EPOS:到达正
向软件限位开关

<2>原因:

A7478 在实际运行操作中,目标位置大于正
向软限位开关。
A7479
轴位于负向软限位开关的位置。活动
运行程序段中断
A7480
轴位于正向软限位开关的位置。活动
运行程序段中断。

<3>处理方法:

A7478
&#8226;  校正目标位置。
&#8226;  修改正向软限位开关(CI:
p2581)。

A7479
&#8226;  校正目标位置。
&#8226;  修改负向软限位开关(CI:
p2580)。
A7480
&#8226;  校正目标位置。
&#8226;  修改正向软限位开关(CI:
p2581)。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服V90-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9799-1-1.html

故障的显示优先级高于报警
如故障和报警都发生,则仅显示故障直至故障被应答
故障代码处理方法参考 页面323

故障和报警的属性
●  故障
–  表示为 Fxxxxx。
–  会导致故障相应。
–  在消除原因后必须应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
–  通过 Modbus 状态字 PZD1.1(故障状态)显示状态
–  记录在故障缓冲器中。
●  报警
–  表示为 Axxxxx。
–  对驱动设备不产生进一步影响。
–  在消除原因后报警会自动复位。不需要应答。
–  通过控制单元和 LED RDY 显示状态信息。
–  记录在报警缓冲器中。
●  故障和报警的通用属性
–  能根据报告信息触发。
–  包含组件号,以指出发生故障的 SINAMICS 组件。
–  包含报告信息的诊断说明。