QQ登录

只需一步,快速开始

西门子变频器V20故障代码列表清单

[ 复制链接 ]
西门子变频器V20故障代码列表清单

故障代码列表

故障  说明
F1  过电流
F2  过电压
F3  欠电压
F4  变频器过热
F5  变频器 I2t
F6  芯片温度超过临界值
F11  电机过热
F12  变频器温度信号丢失
F20  直流波动过高
F35  超出尝试再启动次数  
F41  电机数据识别故障
F51  参数 EEPROM 故障
F52  变频器软件故障
F60 Asic 超时
F61 MMC / SD 卡参数克隆失败
F62  参数克隆内容无效
F63  参数克隆内容不兼容
F64  变频器在启动时尝试自动克隆
F71 USS 设定值故障
F72 USS / MODBUS 设定值故障
F80  模拟量输入输入信号丢失
F85  外部故障
F100  看门狗复位
F101  堆栈溢出
F221 PID 反馈信号低于最小值
F222 PID 反馈信号高于最大值
F350  变频器配置矢量故障
F395  接受更改测试/等待确认
F410  气穴保护故障
F452  皮带故障

报警代码列表

报警  说明
A501  电流极限值
A502  过电压极限值
A503  欠电压极限值
A504  变频器过热
A505  变频器 I2t
A506 IGBT 端温度升高报警
A507  变频器温度信号丢失
A511  电机过热 I2t
A535  制动电阻过载
A541  电机数据识别激活
A600 RTOS 溢出报警
A910 Vdc_max 控制器禁止
A911 Vdc_max 控制器激活
A912 Vdc_min 控制器激活
A921  模拟量输出参数设置不正确
A922  变频器无负载
A923  同时请求正向和反向点动
A930  气穴保护报警
A936 PID 自整定激活
A952  检测到皮带故障

-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子变频器V20-操作手册CH>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9797-1-1.html
代码处理方法参考 页面63
报警应答/清除

注意

请注意报警不能进行应答。 将报警原因排除后,报警代码会自动清除。


回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索