QQ登录

只需一步,快速开始

西门子变频器V10故障代码F0002 原因及处理方法

[ 复制链接 ]
西门子变频器V10故障代码F0002  原因及处理方法

F0002 过电压

引起故障的可能原因:

直流回路电压(r0026)高于过电压阀值
(参见参数 r0026)
接地故障


处理方法 :

检查电源电压是否在允许的范围之

检查是否已经使能了直流电流的直
流回路监控(P1240)并且是否已经进
行了正确地参数化.
延伸减速斜坡(斜坡下降时间
P1121、P1135)
消除接地故障
检查所需要的制动功率是否在允许
的范围内

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子变频器V10-操作手册>可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-9796-1-1.html
代码处理方法参考 页面94

故障应答与清除
发生故障时,变频器显示屏上会出现一个故障码并且变频器停止运转。
用户可以采用下列三种方法中的一种来复位这个故障码:
1. 重新给变频器加载电源电压;
2. 按下操作面板上的 SET键(如下图例所示)


回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索