MM4变频器DI点的ON/OFF2设置

1 单方向正转ON/OFF2功能设置1.1 硬件接线:
        这里使用DI0端子为例,将MM4的DI0端子作为变频器的斜坡启动信号,DC24V接通后按照P1120斜坡上升时间启动;同时DI0端子也作为自由停车信号 取代OFF1斜坡停车,DC24V断开后执行OFF2停车命令,变频器封锁逆变桥,电机惯性自由停车。如图01所示:

西门子MM4变频器DI点的ON/OFF2设置

西门子MM4变频器DI点的ON/OFF2设置

图01.单方向正传硬件接线

1.2 参数设置:
参数号
参数值
注释
P701
99
使能BICO参数互联
P840
r052.4
OFF2 (停车2)命令激活指定给正转ON/OFF1
P844
r722.0
DI0指定给OFF2源
2 单方向反转ON/OFF2功能设置2.1 硬件接线:
        某些现场不希望改变硬件接线实现单方向反转ON/OFF2功能,这里同样使用DI0端子为例,将MM4的DI0端子作为变频器的反向斜坡启动信号,DC24V接通后按照P1120斜坡上升时间启动;同时DI0端子也作为自由停车信号 取代OFF1斜坡停车,DC24V断开后执行OFF2停车命令,变频器封锁逆变桥,电机惯性自由停车。如图02所示:

西门子MM4变频器DI点的ON/OFF2设置

西门子MM4变频器DI点的ON/OFF2设置
图02.单方向反转硬件接线

2.2参数设置:
参数号
参数值
注释
P701
99
使能BICO参数互联
P842
r052.4
OFF2 (停车2)命令激活指定给反转ON/OFF1
P844
r722.0
DI0指定给OFF2源

注:如果出现P842出现修改不了的情况,确认是否有其他的DI点功能设置为反转,检查P701到P708参数。
3 正反转的ON/OFF2功能设置
3.1硬件接线:
        DI0作为变频器的正转端子,DI1作为变频器的反转端子,启动硬件接线如03图所示:

西门子MM4变频器DI点的ON/OFF2设置

西门子MM4变频器DI点的ON/OFF2设置
图03.双方向硬件接线
3.2参数设置:
参数号
参数值
注释
P701
99
使能BICO参数互联
P702
99
使能BICO参数互联
P2800
1
激活自由功能块功能
P2801[6]
1
激活XOR1功能
P2822[0]
r722.0
DI0关联到XOR1的输入1
P2822[1]
r722.1
DI1关联到XOR1的输入2
P844
r2823
XOR1的输出关联到OFF2 (停车2)
P840
r052.4
OFF2 (停车2)命令激活指定给ON/OFF1
P1113
r722.1
DI1关联到反向
3.3自由功能块逻辑关系:

西门子MM4变频器DI点的ON/OFF2设置

西门子MM4变频器DI点的ON/OFF2设置
图04.自由功能块逻辑
注:
当变频器启动前需要首先到达一个变频器准备好的状态,所以需要提前给OFF2使能,再通过OFF2的状态激活ON命令才能实现ON/OFF2的功能。SINAMICS变频器这种方法同样适用。