S7-300/400 CPU 集成工业以太网口以 OPEN IE 的通信方式与SIMOTION实现 TCP/IP 通信
一、S7 Open IE通讯概述
可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Simotion设备进行数据交换,下列通信协议支持开放式通讯: • TCP
• UDP
PLC 通过工业以太网 OPEN IE 通信方式下的 TCP IP 协议进行数据交换,需要使用以下程序块: • FB65 "TCON" 建立连接
• FB66 "TDISCON" 中止连接
• FB63 "TSEND" 发送数据
• FB64 "TRCV" 接收数据
这些通信功能块可以在函数库 Standard Library -> Communication Blocks 中找到。 用于连接 TCP IP 端点的参数存储于一个数据结构体中。在本程序示例中,使用数据结构体 UDT65 "TCON_PAR",用户将对这个数据结构体进行参数化。不需要在 NetPro 中配置通信连接。UDT65的创建需要使用 Open IE向导来完成。
二、S7 Open IE通讯程序描述
1.使用Open IE 向导生成数据块 (1) 打开Open Communication Wizard程序,如图1所示:
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图1. (2)点击“Next”,如图2所示:
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图2. (3)在图3画面中选择S7-300项目及数据块的存贮路径:
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图3. (4)在图4画面中点击“Next”:
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图4. (5)在图5画面中选择“TCP native”后点击“Next”:
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图5. (6)在图6画面中选择如下后点击“Next”:
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图6. (7)在图7画面中选择此PLC的连接方式(Active为Client,Passive为Server),通讯伙伴的IP地址及使用PLC的版本号:
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图7. (8)在图8画面中输入本PLC及通讯伙伴的端口号:
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图8. (9)在图9画面中输入生成的数据块名称,本程序中为UDT65:
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图9. (10)在图10画面中点击“Next”:
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图10. (11)在图11画面中点击“Finish”,结束配置:
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图11. 2.PLC编程 (1)创建数据块DB1,如图12所示:
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图12. (2)拷贝FB63,FB54,FB65,FB66至项目中,并分别为其创建背景数据块DB63,DB64,DB65,DB66,如图13所示:
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图13. (3)在OB1中编程通讯程序,如图14所示:
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图14. 3.PLC通讯功能块介绍 (1)调用FB65 建立通讯连接
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图15. 输入参数 "REQ" :其上升沿触发来建立连接。
输入参数“ID”:为连接ID。
输入参数“CONNECT”:填写用UDT65生成的数据块DB1,连接建立后会一直保持,直到调用FB66才会中断。 输出参数: BUSY | DONE | ERROR | 描述 | TRUE | | | 正在处理中 | FALSE | TRUE | FALSE | 工作成功完成 | FALSE | FALSE | TRUE | 工作因错误而中止,原因参看""Status" | FALSE | FALSE | FALSE | FB未被分配一个新任务 |
输出参数“STATUS”:错误信息。 (2)调用FB64 接收程序
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图16. 输入参数 "EN_R" :始终为“TRUE”。
输入参数“ID”:为连接ID。
输出参数“RCVD_LEN”:为接收数据长度。
输出参数: BUSY | DONE | ERROR | 描述 | TRUE | | | 正在处理中 | FALSE | TRUE | FALSE | 工作成功完成 | FALSE | FALSE | TRUE | 工作因错误而中止,原因参看""Status" | FALSE | FALSE | FALSE | FB 未被分配一个新任务 |
输出参数“STATUS”:错误信息。 (3)调用FB63 发送程序
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图17. 输入参数 "REQ" :为发送请求,上升沿有效。
输入参数“ID”:为连接ID。
输入参数“LEN”:为发送数据长度。 输出参数: BUSY | DONE | ERROR | 描述 | TRUE | | | 正在处理中 | FALSE | TRUE | FALSE | 工作成功完成 | FALSE | FALSE | TRUE | 工作因错误而中止,原因参看""Status" | FALSE | FALSE | FALSE | FB 未被分配一个新任务 |
输出参数“STATUS”:错误信息。 (4)调用FB66 中断连接程序
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图18. 输入参数 "REQ" :为中断连接请求,上升沿有效。
输入参数“ID”:为连接ID。 输出参数: BUSY | DONE | ERROR | 描述 | TRUE | | | 正在处理中 | FALSE | TRUE | FALSE | 工作成功完成 | FALSE | FALSE | TRUE | 工作因错误而中止,原因参看""Status" | FALSE | FALSE | FALSE | FB 未被分配一个新任务 |
输出参数“STATUS”:错误信息。 4.Simotion侧的编程
(1)在Simotion的命令库中,包含TCP IP通讯函数,如图19所示:
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图. 19 (2)打开服务器程序
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图. 20 port : Simotion自己的Port,如2001
backlog : 允许的并行连接数
nextcommand : 同步或异步调用
Out : 含functionresult和connectionID
(3)接收数据
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图. 21 connectionid : 连接ID,在OpenServer的返回值中。
nextcommand : 同步或异步调用
receivevariable : 接收到的数据
Out : 接收返回值,含function result和datalength (3)发送数据
一、S7 Open IE通讯概述 可以通过S7-300/400 PLC集成的 PROFINET 接口使用基于工业以太网的开放式通信与Sim ...
图. 22 Connectionid : 连接ID,在OpenServer的返回值中。
nextcommand :同步或异步调用
datalength : 发送数据的长度
data : 发送的数据 注意:
Simotion侧与PLC侧的发送及接收区数据长度应保持相同。
|