QQ登录

只需一步,快速开始

SINAMICS G120与S7-300之间的DP通讯

[ 复制链接 ]
SINAMICS G120与S7-300之间的DP通讯百度云附件:SINAMICS G120与S7-300之间的DP通讯.zip   


目录
SINAMICS G120与S7-300之间的DP通讯
1.G120的DP通讯功能介绍
2.G120周期性数据通讯的报文说明
3.G120非周期性数据通讯的报文说明
4.G120和S7-300之间的DP连接和设置
5.周期性读取和修改参数实例
6.非周期性读取和修改参数实例




1. G120的DP通讯功能介绍
G120变频器是由控制单元CU和功率模块PM两部分构成。支持PROFIBUS DP通
讯的控制单元有CU240S DP、CU240S DP-F和CU230P-2 DP三种,控制单元的
版本有V2.0/V2.1/V3.0/V3.1/V3.2/V4.2。版本V2.0/V2.1的控制单元仅支持和主站
之间DPV1非周期性数据通讯。版本V3.0及以上的控制单元不仅支持和主站之间
的DPV1非周期性数据通讯,使用功能块SFC58/SFC59或者SFB52/SFB53读取和
修改参数,一次同时最多可以读取或者修改39个参数;而且也支持和主站之间的
周期性数据通讯,使用功能块SFC14/SFC15(或者通过MOVE指令)读取或者修
改G120参数值,调用一次可以读取或者修改一个参数。

2. G120周期性数据通讯的报文说明
G120周期性数据通讯报文有效数据区域由两部分构成,即PKW区(参数识别ID-数
值区)和PZD区(过程数据),见表1。PKW区最多占用4个字,即PKE(参数标识
符值:占用一个字)、IND(参数的下标:占用一个字)、PWE1和PWE2(参数数
值:共占用两个字)。S7-300使用功能块SFC14/SFC15读取和修改参数需要占用4
个PKW,即调用一次功能块可以修改一个参数。下面分别介绍PKW区和PZD区。



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索