CDS切换信号和ON\OFF1信号复用时,为什么MM4 变频器不运行

[ 复制链接 ]
CDS切换信号和ON\OFF1信号复用时,为什么MM4 变频器不运行

问题:
CDS切换信号和ON\OFF1信号复用时,为什么MM4变频器不运行?

回答:
当CDS切换信号和ON\OFF1信号复用时, 需要在ON\OFF1运行命令前加延时。
示例:
用7号端子做为切换信号,切换前,变频器使用电位器调速,端子5起停;当切换完成后,需要变频器运行于固定频率20Hz。
参数设置P700.0 = 2,P701.0 = 1,P0703=99, P0811 = 722.2, P1000.0 = 2,P1000.2 = 3, P0700.2 = 2, P701.2 = 0,P0840.2 = 722.2, P1003 = 20, P1022 = 722.2。
切换后,变频器不运行,无输出。
需要在数字输入量进入P0840前由定时器插入一个延时,设置参数如下2800 = 1, P2802.0 = 1, P2850 = 0.1, P2849 = 722.2, P840.2 = 2852.0。
运行功能正常。