QQ登录

只需一步,快速开始

如何在ET200M中组态”Change Module during Operation“及”Remove/Plug Alarm“功能

[ 复制链接 ]
如何在ET200M中组态”Change Module during Operation“及”Remove/Plug Alarm“功能

描述
通过”Change Module during Operation“及”Remove/Plug Alarm“功能允许ET200M在运行过程中插拔模块.
硬件需求
对于”Change Module during Operation“及”Remove/Plug Alarm“功能需要使用有源底板,之前的U型连接器将不能使用,由于当插拔模块时使用U型连接器将会中断背板通讯.
下列 ET 200M接口模块支持”Change Module during Operation“及”Remove/Plug Alarm“功能:
  • IM153-1 订货号从6ES7153-1AA02-0XB0开始
  • IM153-2
IM153-1 (订货号6ES7153-1AA8x-0XB0)将不再支持Change Module during Operation“及”Remove/Plug Alarm“功能.

软件需求
组态Change Module during Operation“及”Remove/Plug Alarm“功能需要STEP 7 V5.1及以上版本,根据所使用CPU的不同组态会有所不同.
S7-400 CPU或S7-400 CP组态
如果使用S7-400 CPU或S7-400 CP作为DP主站,按照以下步骤组态ET200MChange Module during Operation“及”Remove/Plug Alarm“功能:
  • 在STEP7的硬件组态的PROFIBUS DP主站系统中插入一个ET200M接口模块,ET200M接口模块位于硬件目录 "PROFIBUS DP > ET 200M"下.
  • 双击ET200M接口模块打开属性对话框.
  • 打开 "Operating Parameters" 选项框,使能"Change Module during Operation"功能.
    当使能 "Change Module during Operation"与"Remove/Plug Alarm" 功能时,"Startup when expected/actual configuration differ"也将自动使能.

    如何在ET200M中组态”Change Module during Operation“及”Remove/Plug Alarm“功能

    如何在ET200M中组态”Change Module during Operation“及”Remove/Plug Alarm“功能

    图 01

S7-300 CPU或CP342-5组态
如果使用S7-400 CPU或S7-400 CP作为DP主站,只有在硬件目录中通过GSD文件导入的ET200M支持Change Module during Operation“及”Remove/Plug Alarm“功能.
可以按照如下步骤组态ET200MChange Module during Operation“及”Remove/Plug Alarm“功能:
  • 在STEP7的硬件组态的S7-300 CPU或CP342-5 PROFIBUS DP主站系统中插入一个ET200M接口模块,通过GSD文件安装ET200M后可以在硬件目录 "PROFIBUS DP > More FIELD DEVICES > IO > ET 200M"中找到该硬件.
  • 双击ET200M接口模块打开属性对话框.
  • 打开 "Operating Parameters" 选项框,通过选择"Yes"来使能"Change Module during Operation"功能.

    如何在ET200M中组态”Change Module during Operation“及”Remove/Plug Alarm“功能

    如何在ET200M中组态”Change Module during Operation“及”Remove/Plug Alarm“功能

    图 02















回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索