从PCS 7 V8.1开始,在Simatic Shell中可以组态终端总线的加密通讯功能。用户可以设置加密密码PSK,终端总线上只有PSK密码一致的OS才能相互通讯。此举可以提供终端总线上的安全性。

目录

1   Simatic Shell的标准配置 1.1   如何配置网卡及共享设置
1.2   如何调整计算机的网卡顺序

2   PCS 7 v8.1下的Simatic Shell加密通讯 2.1   加密通讯配置
2.2   加密通讯的兼容模式

3   总结


Simatic Shell的标准配置
在 PCS 7的终端总线通讯上,Simatic Shell的设置和状态是 OS客户机、OS服
务器以及工程师站 ES之间通讯的关键。在常见的 OS问题中,有不少就是和
Simatic Shell密切相关的,例如从工程师站往 OS服务器下载项目时出错,要排
查问题原因,一个重要的步骤就是在双方的 Simatic Shell中检查能否读到对方
的信息,如果不能则需要核查 Simatic Shell的配置和其他网络组态信息。
Simatic Shell是WinCC的一个重要组件,用于集中组态、维护WinCC客户机
和服务器之间的通讯功能。在 PCS 7中最为直接的作用就是指定计算机上用于
终端总线通讯的网卡,但这个终端总线网卡的配置以及 Simatic Shell的设置有
哪些注意事项呢?本文就标准的 Simatic Shell配置中几个常见问题进行阐述。
如何配置网卡及共享设置
以 OS服务器为例,和 AS通讯采用单 CP1623网卡,同时计算机本身集成有 3
个网卡,具体的网卡信息可以在控制面板中,选择“Network and Sharing
Center”,在弹出的窗口左侧点击“Change adapter settings”即可查看到当前

计算机上所有的网络适配器: