QQ登录

只需一步,快速开始

如何防止两台SIMATIC BATCH服务器在掉电恢复后同时启动?

[ 复制链接 ]
如何防止两台SIMATIC BATCH服务器在掉电恢复后同时启动?

描述
本文档介绍了如何防止两台SIMATIC BATCH服务器在掉电恢复后同时启动,避免出现数据丢失和通讯方面的问题。
务必使用以下顺序停止和启动冗余BATCH服务器:

  • 停止备用服务器
  • 停止主服务器
  • 启动主服务器
  • 启动备用服务器

方法
该方法需要UPS。

序号.
步骤
1
定义服务器中的主服务器
如果当前服务器不是主服务器,如果主服务器掉电后,备用服务器会立刻恢复成主服务器。
2
使用UPS的情况下,按照按照手册 11.3部分的 描述停掉两台服务器。
百度云附件:西门子SIMATIC BATCH功能手册.zip   
两台服务器停止时需要保持一定的时间间隔是非常重要的。
3
当恢复供电时,首先启动主服务器,过一段时间后再启动备用服务器。
警告
一定不能同时停掉两台服务器。
4
之前的主服务器在恢复供电后仍然是主服务器,备用服务器在一段时间后会自动连接主服务器。