QQ登录

只需一步,快速开始

如何处理MM4系列变频器的F0003故障

[ 复制链接 ]
本帖最后由 baikhgmv 于 2016-11-8 09:40 编辑

如何处理MM4系列变频器的F0003故障
本文介绍了如何处理MM4系列变频器的F0003故障



问题
当MM4系列变频器出现F0003故障时该如何处理?
F0003的含义
直流母线欠电压,是指变频器的直流母线电压低于欠电压阀值。
常见原因
1.    电源问题
·         进线电压过低
·         有短时掉电的情况发生
·         进线缺相
2.    负载问题
·         冲击性负载
3.    变频器问题
·         一相整流桥不能导通
·         整流桥损坏
·         制动单元接线错误
常见处理办法
1.    电源问题
·         检查进线电压。
·         如果是瞬时掉电的情况,对于MM440变频器我们还可能尝试用动态缓冲功能来避免变频器欠电压跳闸,设置P1240=3,靠降低输出频率来保持直流回路的能量。但对于MM430,MM420并没有此功能。
·         钳形表测量三相输入电流,如果三相输入电流有不平衡情况,可以检查是否有虚接,否则变频器整流桥存在问题。
2.    负载问题
·         避免由于负载突然增大导致直流母线电压瞬间被拉低。
3.      变频器问题
·         在变频器停止输出的情况下检查参数r0026(如果进线电压为380V,那么正常值为500-600),并用电压表实测DC+,DC-两端电压,如果所测量值与r0026不符,说明直流回路的检测回路存在问题,建议维修。
·         检查制动单元是否正确接入。

注意事项
欠电压阀值固化在变频器中,该值无法修改,并且该故障无法屏蔽
案例集
序号
故障现象描述
可能的故障原因及处理措施
1
一台30KW的MM440变频器拖动30KW的电机,工作一段时间就会报F0003,现在出现情况是越来越频繁了,报F0003检查进线电压一切正常,用万用表检查直流母线电压也正常(DC525V),检查参数r26=408V,断电几分钟后重新上电r26=520V恢复正常,过一会儿又报F0003
原因:变频器硬件问题
措施:请联系维修部门
2
45KW MM430最近经常报F0003,在同一配电房变压器下,这段路线上还有3台冷水机组。当冷水机组启动或停止时候,MM430经常报F0003故障
原因:大功率工频电机启动导致电源电压波动
措施:使用自动再启动
3
110KW MM430驱动水泵,经常在雷雨天报F0003故障
原因:雷电导致电源电压波动
措施:供电系统进行防雷处理,或使用自动再启动
4
一台MM440 11KW驱动辊道在高速时报F0003,但是低速不报
原因:待机时r0026=530V,发现随着频率的增加r0026一直在减小直到报欠压故障。使用钳形表检测进线电流,发现一相没有电流,电源缺相导致
措施:检查电源接线
注意
以上内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。  







回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索