如何监控两个 LOGO! 8 基本模块之间的连接为了确定数据是否在两个 LOGO! 基本模块中进行交换,需要监控是否建立连接。


说明
下面的程序结构是一个如何监控两个LOGO! 基本模块之间的以太网连接例子。通过一个“握手位”的交换来判断一个连接是否已建立 。

如何监控两个 LOGO! 8 基本模块之间的连接

如何监控两个 LOGO! 8 基本模块之间的连接
说明

  • 在Logo8_1 的程序中,使用异步脉冲脉冲发生器 (B001) 生成一个脉冲信号 (握手位) ,这个脉冲信号通过网络输出 NQ1 传送给与其连接的 LOGO! (Logo8_2) 。通过网络输入 NI1 又从 logo8_2 读回。
  • 只要这个脉冲信号从与之建立连接的第二个 LOGO! (Logo8_2) 中读回,关断延时定时器 (B003) 会被触发。且置位"Lifebit"  (M3) .
  • 如果连接失败 ( 此处通过将Logo8_2的输入 I1 置位仿真 ),  "Lifebit"  (M3) 在关断延时定时器超出后复位。

如何监控两个 LOGO! 8 基本模块之间的连接

如何监控两个 LOGO! 8 基本模块之间的连接

  • 关断延时定时器 (B003 断开延时时间 /Logo8_1) 组成如下:
    关断延时定时器= TH (B001 脉冲宽度 /Logo8_1) + TL (B001 脉冲间宽度  /Logo8_1)
    注意
    TH 脉冲宽度应该设置足够长直到来自于另外一个LOGO! 的响应到来。

  • 当 ”Lifebit“ 没有被置位时,LOGO!  显示屏上显示一条信息。

如何监控两个 LOGO! 8 基本模块之间的连接

如何监控两个 LOGO! 8 基本模块之间的连接



注意
在程序 Logo8_2  块 B001 和 I1 用于仿真,实际中并不需要。然后可以直接互联网络输入 NI1 和 标志位 M1 。
下载
此下载包括样例项目 "109483102_Connection_monitoring_LOGO8.zip".
解压缩文件"109483102_Connection_monitoring_LOGO8.zip" 到一个独立的目录下. 这样就可以使用 LOGO!Soft Comfort V8打开并编辑项目