STEP 7 V5.x 的错误码 13:5472 有什么含义

[ 复制链接 ]
STEP 7 V5.x 的错误码 13:5472 有什么含义STEP7 有时会报警告、注意、错误信息,并给出错误码


描述

为S7-400H控制器下载HCiR(运行时下载硬件组态)时,会出现以下消息:

STEP 7 V5.x 的错误码 13:5472 有什么含义

STEP 7 V5.x 的错误码 13:5472 有什么含义
当已经有第二台PG/PC 在线连接到H系统时,就会显示此消息。当前设备(PG/PC)发起的连接不能建立。在这里,连接不是S7连接,PtP连接等。

补救
在CPU模块状态信息里查看当前CPU已经建立了多少个PG连接。切换到在线,在模块状态里选择"Communication"标签。在这里可以看到有多少PG连接已经被占用。如果被占用数量超过1,就会出现以上错误消息。

STEP 7 V5.x 的错误码 13:5472 有什么含义

STEP 7 V5.x 的错误码 13:5472 有什么含义
断开第二台设备的连接,重启HCiR