SINAMICS V20: 通过BICO互联使得反向时不需要停机

[ 复制链接 ]
SINAMICS V20: 通过BICO互联使得反向时不需要停机SINAMICS G110D的AS-i 地址可以通过“AS-i编址单元”分配;使用附带的连接电缆 (M12-插孔连接器)。  如何把用于AS-I模块编址和诊断的仪器连接到变频器?


用两 个按钮(正向/反向)作为两个方向的输入经常会用到。速度通过一个模拟量输入或者固定频率给定。如果用到了“正向启动”和“反向启动”这两个功能,电机需要先到达静止状态,才能使能另外一个方向运行。
对于SINAMICS V20变频器,如何能做到改变旋转方向时中间不需要停机呢?
当SINAMICS V20连接并使用“反向启动”时,中间需要停机,才能改变旋转方向。必要的BICO互联可以使旋转方向直接改变而不需要停机。
以宏设置Cn002为例,功能保留。
变频器成功调试完成后,需要设置以下参数(开始时,设置访问等级参数P00003=3):
参数
描述
出厂设置
设定值

p701[0]
数字量输入1功能
0
99

p702[0]
数字量输入2功能
0
99

p840[0]
使能OFF1
19.0
2817.0

P1113[0]
反向
19.11
722.1

P2800
激活自由功能块
0
1

p2816[0]
OR 1逻辑块输入0
0
722.0

p2816[1]
OR 1逻辑块输入1
0
722.1