QQ登录

只需一步,快速开始

PTI模式下,V90丢脉冲怎么办

[ 复制链接 ]
PTI模式下,V90丢脉冲怎么办客户使用SMART S7-200 PLC通过集电极发24V脉冲控制V90,驱动器V90在PTI模式下定位丢失脉冲,如何解决?


目录:

      1    问题描述   
      2    解决方案   
         2.1    原因   
         2.2    解决方案   
1    问题描述
客户使用SMART S7-200 PLC通过集电极发24V脉冲控制V90,驱动器V90在PTI模式下定位丢失脉冲,如何解决?
2    解决方案
2.1    原因
由于SMART S7-200 PLC的输出脉冲与V90 的脉冲输入电路的阻抗匹配问题,如果不做任何处理,则V90 PIT端的脉冲波型如图1中兰线所示,波形发生畸变,并且当脉冲的频率越高,波形畸变越严重,因此会导致V90接收到的脉冲丢

PTI模式下,V90丢脉冲怎么办

PTI模式下,V90丢脉冲怎么办
图1 PLC SMART S7-200 给V90发送脉冲和方向信号波形
2.2    解决方案
需要在SINAMICS V90的36和37,38和39端子间连接电阻R(阻值200 Ohm 至500 Ohm,推荐使用的最小功率为 5 W),如图2所示。

PTI模式下,V90丢脉冲怎么办

PTI模式下,V90丢脉冲怎么办

附件下载
请点击此处下载

查看状态:已购买或有权限

您的用户组是:游客

文件名称:PTI模式下,V90丢脉冲怎么办.zip 
文件大小:142.72 KB 
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我