840DSL绝对值编码器的调整

最近看到一些坛友经常问到一些编码器方面的问题,我现在将个人笔记中记载关于这部分找一段供大家参考!

在现在的设备应用中,绝对值编码器的应用较为广泛,现在简述一下编码器调试过程:

首先设置MD34200 ENC_REFP_MODE为0同时NCK复位方式激活生效;

JOG方式下手动移动轴的预设的零点位置;

在MD34100REFP_SET_POS输入预设点的机械坐标;

设置34210ENC_REFP_STATE值为1,激活调整值;

复位,激活该功能,该参数复位就可以生效;

接下来切换到手动回零方式,按正或负方向按键让偏置值输入到MD34090里;

到了此时,绝对值编码器全线调试完毕;

绝对值编码器回零的过程:

1 手动将轴移动到预设定的零点位置;

2 设置MD34210=1;

3 按按键 MD有效-RESET复位键-选择回零的相关轴;

4 切换到手动回零方式;

5 按按键正或负按键(倍率切到0位置)

6 MD34210将会变为2;回零完毕。

以上来源多年收集的个人笔记,仅供参考