拉丝机退火应用中变频器的选择 各位朋友,大家好,现在我碰到一个问题很棘手,需要这方面懂得专家解决和探讨一下。 我正在做一个拉丝机的项目,里面有用到退火,具体结构是进线电抗器,G120变频器,出现电抗器,65KVA三角形变星形变压器(380V变50V),初级允许电流58A,次级允许电流660A,再三相整流电路,直流电加到单线铜丝上面。 具体结构就是这样的,我的问题是现在变压器次级侧有一个电流互感器,请问如电流最大要达到600A,我的变频器需要多大的? 你好,可以说G120接的负载是变压器,变压器接的负载是整流模块(交变直),直流电压再加到单线铜丝上,以前也做过同样的项目,但这次要求退货电流变大了,退火的单线铜丝线径不一样了,还要以前用的是MM440,现在440比较难订到货了,我们的设备都用G120来替代了。 回复yming: 写错了,是整流桥,我现在决定用45KW的PM模块,变压器是380变50V的三角形/星形变压器,次级侧要达到600A,变频器的功率要多大才够?怎么计算的?我也问过别的工程师,算法如下: 如果变频器是55KW 55KW*2.5=137.5A-----变压器初级侧电流 380/50=7.6----------变比 137.5*7.6=1045A--------变压器次级侧电流 反推: 我要次级侧电流为600A 600/7.6=78.95A------初级侧电流 78.95/2.5=31.57KW----变频器容量 看上去37KW的就够了,为了保证余量我把变频器放大到45KW的。
-----这...? 变频器输出接电抗器,然后再接65kVA变压器?也就是说,G120的输出负载是变压器?对吗?
如果是,G120变频器的选择,只要大于65kW即可。也就是大于负载变压器的容量即可。不过G120输出是否能达到380V,要做些工作的吧?
---------------低压大电流退火,直接按变压器的短路电流算,G120够吗?听声响! ------可以的。 G120按变压器容量算即可(轻载 1.1倍)。主要是选好PM模块(选那种 output=InputV 的即可 ) 变压器输出可使用 低耐压大电流 3AC 整流桥即可(不知道用可控硅为啥?),控制由变频器完成。 变频器可采用 独立电压控制(P1300=19),输出频率一直保持50Hz,输出电压由控制器或上位机控制。
------负载容量是65kVA,变频器的容量只能比它的负载大才行吧?这是第一点,不要把电流算的那么满,变压器还要有过载呢?不要把变压器的输入源小于变压器自身容量;
第二点,变频器的输入电源是多少?如果是380V,那变频器的输出满打满算,也打不到380V,需要有一个升压的问题要考虑。具体采取什么办法升压,有很多方案选择呢。
个见。仅供参考。
------另外你既然以前用过MM440做这个,现在置换G120,这不是很好选型嘛,原来选型的容量是什么?现在如法炮制即可了。
------需要计算线路等效电阻,冷态和热态下的,系统热损
-------第一次接触到这种用法,学习了!
--是的,我们以前用过这种方式做过拉丝机,但是铜丝的线径范围不是很大,这次从0.5到2.05mm,我既要考虑细线的退火电压电流还要考虑粗线的退火电压电流,怕做细线时变频器输出不稳定而导致断线,以前也碰到过类似的问题,后来是做细线时变频器设的参数改变了,从而解决了这个问题,但是做不同线径的铜丝设定不一样的变频器参数,甲方的客户不是很满意,认为机器的性能没有达到对方的要求,弄的我们很被动,所以这次在网上求助这方面的专家,希望有确切的计算方法来计算变频器的功率,要求是变频器功率不能大,要正好包含所有的铜线线径规格的电压电流。
-----看来是没有用过 独立电压控制模式。
你的变频器负载是变压器;变压器的负载是纯电阻类型。 这种模式下,变频器就是一个“调压器”,变频器输出电压调整精度0.1V。 哪有不稳定的道理?
-----看9楼精华帖,这种控制MM440和G120都有。在V/F控制下,变压器负载,变频器输出电压是可以独立控制的。针对需要,大小可变。在线改变,平滑连续改变。P1300 = 19模式。
-----是,楼主的用独立电压控制,其实控制特好实现。
每种规格都有个速度与电压曲线。 变压器的负载是纯电阻;变压器空载的励磁电流曲线容易从监测变频器的电流得到。那么实际负载电流从变频器上就能准确获得。 用个PLC去完全控制加热退火,应该毫无压力。
-----我见到的直流短接退火,基本上是通过移相器控制整流模块调电压,再到变压器。一套装置1000A只不过三千多元,成本很低,用G120太奢次了。
-------如果使用变频器,而且通过PN等网络控制,与网络上的驱动同步,保证任意速度下的退火效果。还是有亮点的。
-------呵呵,用G120价格嘛绝对是贵的,国产调功器也是绝对的价廉物美滴,除了欧陆之外的进口品牌都不及的
-----还有,在拉丝应用中欧陆对电网质量要求可能有一定要求。我们碰到过由于电网质量,导致铜丝频繁断线的问题
------呵呵,这是你的计算和变压器的设计有问题,实际加热功率不可控,热损不可控
-----这种基于开环的温度控制,涉及的条件太多了。我见过四川的和台湾的。后者做出的产品特性好些。 近几年买了德国的,改天去现场了解一下。
--------看完帖子,大概明白了:你是想铜线的线速度和铜线温度都通过变频器一个来控制,而且这次铜线线径范围还比较大。 一开始我就想调温的方法很多呀,移相变压器,磁饱和变压器都能实现稳定和宽范围调压,你为何偏偏要选变频器?
两个不同的控制对象,硬搞到一块儿去,除非是它们之间有确定的关联性,你能找到一个函数(或者说模型),变量太多了,线速度X,铜线温度Y,铜线直径Z,先做个矩阵用用看,再糅合到一块儿去,何况还不知道冬天和夏天是否需要经常调整呢?总的感觉是够勉强的
|