QQ登录

只需一步,快速开始

变频器多泵恒压供水电机切换问题

[ 复制链接 ]
变频器多泵恒压供水电机切换问题假定现用户用水流量加大,管道中压力减小,1号变频泵达到所设定50HZ后仍未满足压力要求,此时需要加泵以补充管网压力,1号泵要等到变频器完全停止输出以后停止,然后2号泵要所设置延迟时间后才启动(变频泵循环运行方式优点很多,实现起来却较复杂,关键问题是变频器输出切换问题。非同步控制下,即变频器频率和相位与共频电源频率和相位不一致时,将水泵电动机从变频器供电切换到工频电网供电,将可能遇到很大电流冲击。)。
如果按这种理论,那么在水泵切换过程中,不是会出现在切换瞬间,泵都停止了,那个时候的水锤现象和管道大幅度降压对水压影响会很大吧?


----------呵呵,有点纠结吧,努力试着把我想说的说清楚:
当我们要用变频器启动2号泵时,是否要先1号泵变频器从50HZ输出降到0输出,然后再切换给2号泵用,2号泵又要从0输出升到50HZ输出。而1号泵由于变频器50HZ的自感应电势的缘故,要延时一段时间才能接工频点运行。所以在端时间内,所有水泵不都处于类似于停止状态么。在这个状态下水管内是没有动力的


----------变频器多泵恒压供水电机切换,应是1号变频泵达到50HZ后,3分种内仍未满足压力要求,要延时一段时间才能接1号工频运行(延时时间根据泵的功率决定),仍未满足压力要求启动2号泵变频器,当压力超过压力上限时,关1号工频泵,2号泵变频器运行,这时如果压力未满足,接2号工频运行,如果压力未满足启动1号变频泵,当压力超过压力上限时,关2号工频泵,,1号泵变频器运行.如次循环.


--------一拖N的变频恒压供水确实存在管网瞬间无动力。


-------是呀,所以一般不采用这么做。
推荐的是一台变频器PID恒压、主控,其他软启。

-------G系列的变频器输出不是说,已经具备了相位检测功能了吗?可以做到无缝转换变频到工频。逆向操作也是无缝的转换。


------G130 G150可以 , G110 G120不支持无缝转换变频到工频
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索