MM430可否设定电流限定值

[ 复制链接 ]
MM430可否设定电流限定值如题,解析一下我的意思,非P0305(额定电流)乘以P0640(过载因子)的结果,是说在不超过变频器和电机额定电流的情况下如何设定某一电流限定值,使得当电机电流超过该值时报故障或者通过与PLC通讯,由PLC输出相关报警或故障信号。
背景:保护电机带动的设备不出故障。
初学,刚看,啥也不懂,请指教,谢谢。


---------当然可以了。以下图示为参考:

MM430可否设定电流限定值

MM430可否设定电流限定值


--------7年前曾听过中国人民大学教授金正昆的讲座,他的名言就是“痛苦来之于比较之中,痛苦来之于欲望得不到满足”,而今想来,他快成佛了,呵呵。
另外,今天试了一下,将P2170和P2171给设定了一下,结果没有任何反应。看来刚接触,太难,太难!
我的看法是这个只是个触发条件,提供控制信号,具体要实现相关功能,还要靠通讯,通过取控制字中的相关位来实现控制,我对报文、通讯一窍不通。有没有直接作用于变频器的参数控制啊?
今天还试了一下P0640参数,这个起作用了,但没有延时,电机一起一停的,无法实现现场要求。
还有没有简单的法子实现啊?
请斑竹及各位前辈赐教。


-------r0053.3没有反应吗?不会吧,他应该是有0 或1 的变化的。这个信号由上位机来监控。难道没变化吗?将P2170=10,你试试其转与不转r0053.3两种状态下的显示?不会没有反应的。


--------嘿,楼主呢?在实践中,得到老师的指点,这样学习、成长的最快了。很是羡慕楼主有这样的机会。楼主这几天还在忙活着?希望有结果了,回来反馈一下你的体会。


------很抱歉,个人事情多,直到现在才有时间上来,请斑竹和N次看俺背影兄见谅。
首先声明:千万别高估俺的智商!
我知道要想让P2170像P0640参数一样直接起作用是不可能的(直接反映在电机上),P2170只是判断条件,由r0053的第三位发送0或1。
白痴(也就是俺啊)的问题是:如何让MM430将这个信号发给PLC?最好不要说通过通讯,这对俺来说太难。最好说一下怎么实现,您就把俺当成一门外汉(不用说当成,就是),用最直白的话来告诉俺吧——只要您有时间,并且乐意~~~~~

------花飘满楼学弟,俗话说:“师傅领进门,修行在个人!”用不着头悬梁、锥刺股,只要您多化些时间,专心学习并实践,相信你会圆满解决问题的。加油!PS:你的昵称有点意思,富有文学色彩和美感。^_^


------感谢侠圣!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索~~~
一味的求助将丧失主动进取心和信心,只有主动积极的努力,才能不断地丰富和增加自己的阅历和知识,感谢斑竹和侠圣兄的殷切指导。
PS:不才自小喜爱文学,能得到侠圣兄的欣赏,美哉,为此当浮一大白~~~(酒量:P0640)



回复

使用道具 举报