求西门子变频器MM440继电器输出取故障信号。

[ 复制链接 ]
求MM440继电器输出取故障信号。如题,例如P731设为52.3,不是想需要的信号,要取反。不想改线,如果不用P748,还有别的方法吗?
好像“非门”不行。


--------是因为到端子时,内部默认增加了“取反”


-----------用自由功能块取反肯定是可以的,可能你没有激活该功能块。


-----------对状态字52.3的取反结果,和输出端子的动作结果是一样的。


-------呵呵,看来Y版试过,得用或门了。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索