QQ登录

只需一步,快速开始

mm430 pid调节中设定值和反馈值的通道怎么定义

[ 复制链接 ]
mm430 pid调节中设定值和反馈值的通道怎么定义PID设定值用AI1,反馈值用AI2,P2253和P2264中怎么只有AI1的通道选项,没有AI2?


--------755.0是模拟输入1,755.1是模拟输入2


----------哈哈,楼上提醒的好。MM440的模拟量输入1是r0755.0,模拟量输入2是r0755.1。我昨天有一个调试,把模拟量输入1的参数搞成了r0755.1了,我说怎么总没有,还很纳闷呢。嗯,这回知道了,昨天的参数输错了导致没搞定。


---------我看了一下参数设定值,只有755,2224和2250这三个数啊,没有755.0和755.1啊?怎么回事


---------怎么可能?
MM430默认反馈的源P2264=755.1 就是模拟量输入2。
PID给定默认是MOP,但你可以改成P2253=755.0;模拟量输入1


--------《大全》里面应该注明:755.0是模拟输入1,755.1是模拟输入2 。


---------看功能图就应该清楚的。
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索