QQ登录

只需一步,快速开始

430变频器恒压供水每次启动时压力都要超过设定压力0.2MPa左右再回到设定压力

[ 复制链接 ]
430变频器恒压供水每次启动时压力都要超过设定压力0.2MPa左右再回到设定压力问题如标题。。。进水用的是压力传感器,通过PLC控制430变频器,没有用变频器的PID控制。。求助。。是不是变频器参数的问题,该怎么办?每台设备都这样。。。不过出水口如果开大的话就没这情况。


-------您用的是PLC的PID吧,对于供水的压力控制一般采用PI控制就可以了。
您说的那种现象是“过冲震荡”。无论是变频器、PLC、仪表等的PID,系统启动时一般允许1至3次的“递减振幅”震荡后,系统进入稳定状态,属正常现象。
另外,变频器的加速时间与减速时间应小于PI控制输出的“调节时间”(或者说调节速度),否则也容易发生震荡。PI参数设置不合理,导致调节反应速度过快时,易发生震荡。


---------楼主说的现象比较正常.运用PID进行调节时.刚开始都有振荡的现象


--------2楼大哥,过冲震荡能避免不?挺吓人的,有台设备设定压力是1.2 压力表是1.6的量程,设备启动时第一次如果出水口小的话压力能冲到1.4左右,很害怕给冲破了。。。这个能不能解决掉?应该怎么设置?


-------MM430本来就自带PID调节器,很好用的。为什么要用PLC呢?
变频器自身对给定是有斜坡函数的,“夹”在中间不就成了个滤波器了?

-------整定PID参数,比例系数调小点看看


----------因为设备有个触摸屏或者文本屏,还有多台泵,以前一直用420现在430多了点


---------MM420也自带PID呀。它只不过通讯的报文交换参数少一点。远程也不就是启停、(压力/频率)的给定之类?自动调节恒压,就让变频器自己保持多好。
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索