[ 复制链接 ]
求分析传感器线干扰问题条件:出水传感器1.6MPa的通过EM235传给变频器电压信号频率给定,压力设定7.5公斤
现象:启动时文本显示有时1.1 1.2MPa有时是0.测量电压4.0V多,用水时无什么影响,无用水时压力超过设定值,且显示不正常。
24V 是从热继电器那接的引到端子排上 0V 和信号线是从EM235引到接线端子排上
解决:把24V从开关电源直接引 0V和信号线走线路线从380V那侧改走变频器弱电那侧,测量和显示正常。
我叙述的水平有限呵呵。
问题:想知道这是应该属于强电干扰了?干扰的是24V还是 信号那根?


-----现在来看,中小学的语文课多重要呀。做事情,相互交流,都需要表达能力呀。有时候,会表达,能起到事半功倍的效果。相反,表达能力差,别人听不懂或看不懂你的问题,怎么可能交流呢?

要学会表达,善于表达。有时候,图文并茂也是一种语言,一种表达形式耶。


-----我努力去理解了一下:可能是信号等电位做的不好。EM235的0V参考电位需要和PLC的24V电源0V用导线连接,做等电位处理。


-------由于当时在现场把这些弱电信号一起处理了,不知哪个的干扰问题。我也感觉应该是24V弄的。