QQ登录

只需一步,快速开始

星三角启动

[ 复制链接 ]
星三角启动压力机的两个油缸,45kw电机准备采用星三角启动,可是不知道时间怎么设置?

还有说分空载和满载?我这算是满载的吧,带抽油的泵体。谢谢大家!

另外我想问下,星三角启动我是用PLC控制能,还是直接买个时间继电器加上控制呢?,有啥优缺点没?


--------要看具体的油路设计。
有卸荷阀,且卸荷阀打开启动,就是空载启动(有流量、无压力)。
否则就是带载启动。


------想知道时间设定为多少?
当然具体需要测定。
想问下,有没有调试过的,告诉下。自己能省点事。

-------从按下启动按钮开始计时,到电流表指针回落后结束计时,这个时间就是你要设定的时间


-------弱弱的问下,这种表 表笔如何测,以前只用过那种数显的,把线放环里的那种表。


--------对,就是那种,叫钳形表。或者听电机的声音,起动结束后的声音与起动时的不一样,可以估计一下,也不是要太精确。


--------我看到有些买星角启动器的,45KW电气启动设定时间是20s,我问他们,说是时间都是调试好了的,让我直接采用他们的产品……不知道合适不?

星三角启动

星三角启动


--------比如说,用买的星角启动器启动45KW的电机,如果现场负载不大,当实际只用了15s起动就已经结束了(电流表的指针已经降下来了),你调到15s也可以,用20s也可以;如果现场负载较大,因星形起动时电机的转矩只有三角形时的1/3,起动到15s后,转速已经上不去了,电流也降不下来了,这时如果不切换,易出现热继电器动作,所以这时就应该切换了。因此买回后,要根据现场实际负载,观察起动过程电流的变化再作出是否要调整。


------就是说必须现场实际测一下时间吧。
那第一次通电时,一直用星型启动,用测电流表测一下吧。
时间稍微长一点,对电机和有啥影响没?有害没?
时间如果短了会怎么样?

--------就是说必须现场实际测一下时间吧。
那第一次通电时,一直用星型启动,用测电流表测一下吧。
-------对,第一次通电时,一定要到现场观察设备的运行状况,你可以测一下用钳型表观察电流降下来后的时间,把它作为起动时间;
时间稍微长一点,对电机和有啥影响没?有害没?
时间如果短了会怎么样?
-------时间长,只要负载不大,没太大的关系,因为星形时电机的力矩小,主要是怕带不动负载,导致过载跳闸;
时间短了就是对电机和电网的冲击大点,电网大点、电机扎实点关系不大。但尽可能要设好,减少对它们的冲击。

-------------用数字表是不是看的不够直观呢?


------能看到电流往下降的过程就可以了。


--------星三角不需要用PLC吧,用时间继电器即可


---------星角启动,主要是为了躲避大的启动电流的,这个时间就是启动过程的时间。
为了满足任何工况,还是以最恶略的满载情况为主,测试满载情况下的启动时间。
至于用时间继电器好,还是PLC控制好这个问题,
首先PLC控制肯定是灵活,相关启动过程由PLC来判断和控制,
用时间继电器,省去了一些信号,PLC系统相对简单,是现在MCC控制马达的主要方式。

-------看看图就知道了

星三角启动

星三角启动


---------电机起动,起动时间都会因电机的电磁特性和负载特性有较大出入,星角转换的最佳时机,要在电机控制回路结线完成后实地调试确定。
电机星接起动并计时开始,电流表大角度偏转显示电动机起动电流很大。
起动完成电流表指针回落
回落到接近实际运行电流时,计时结束,装置应迅速切换至角接运行,把电流表指针由最大值回落至运行值这一段分为三等分,在回落至三分之二处切换是最佳时机。(切不可以等电流回稳再行切 换 ,这样电机会二 次起动。)电动机降压起动,控制得是否合适从电流表的反应可以判定优劣,电流表的指示从最大值至稳定值一气呵成的是最好的。电流表在回落时打抖跳跃的是控制有缺陷的。

------如果系统本身就有PLC,并且有多余的输入输出点使用,使用PLC更好,使用PLC可以方便在星形接触器断开时延时0.5秒再转换成三角形,可以防止普通星三角转换过程中的弧间短路问题,简化控制很方便的。
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索