变频器恒压供水

[ 复制链接 ]
变频器恒压供水各位工程师有-个问题求教
现在有-台440变频噐和一支压力传感器,其中压力传感器的工作电压是DC24V 压力范围0---1MP 输出电圧0--10V 设定压力是0.3MP 起停变频噐是外部接点.
-端子接线(1).变频噐的5号端子和9号端子接外部接点,当接点接通时变频器运行,接点断开时变频器停止.
(2).压力传感器中间抽头接变频噐3号端子,另外两个抽头接变频器的9号端子和28号端子.
以上接线方法可以吗 请指导
二参数设置请指导


------最好把你的图上传上来,你这么说不是很清楚啊。


------变频器自带的9和28是一个24V的电源,但是这个24V提供最大100mA的电流,不建给变频外部的设备使用。如果实在要用的话,除了中间抽头接变频噐3号端子,28号端子要和4号端子短接。
具体参数设置,可以参考附件22页。
请点击此处下载

查看状态:已购买或有权限

您的用户组是:游客

文件名称:440 简明调试指南.zip 
文件大小:619.39 KB 
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我



PS:一般DC24V的压力传感器输出4-20mA的居多,楼主用的不会是指针式的远传压力表吧?远传压力表可以用端子1和2提供的10V电源。