mm420经常报F0002(直流母线过电压)有两台机列,每台机列上均安装三台mm420变频器,共有6台mm420,6台功率均为:0.75kw,没有安装制动单元,工况是连续单方向运行,出现报警时大部分均是6台一起报警。通过多次试验:试验一:当A机列运行状态(mm420处于工作状态,电机运行状态);B机列待机状态(mm420电源供电情况下,电机没有工作),这样工况下,6台mm420也会同时报警(F0002),反之(B运行,A热备用)亦然。试验二:调整参数:p210=480(原值:400),p2172=2000(原值:800),p1240=1,(加大斜坡时间:p1120,p1121),故障依旧。希望各位专家能给点建议,谢谢!
-----------你这样的改变参数是没有用的。因为它是自动上电检测,确定过压电平。
首先要看看是否真的直流母线过压。如果确实经常AC输入是400V以上。就按照实际检测出最大值输入到P0210,这个P2172是不能改的。因为两个电容就是耐压2x400V。你改了也没啥用。
然后,把参数P1254=0关掉。重新上电。这只能保证是AC输入较高时不报警。对于能量反馈无能为力,只能加制动电阻,消耗发电状态的能量。
注意:不能一味提高,要根据事实。因为欠压报警也是根据P0210的!
---------进线电压通过万用表测量波动范围:396-416之间波动。请问Y版是否可能其他问题引起此类问题产生?
----------分别测量A、B、C三相是否平衡。
仔细看看是什么制式的供电方式,TN 的?有的供电为了维持远端电压,变压器次级会调得较高。
总之要查出原因,如果就是供电较高,就修改一下。西门子这种变频器到480V呢。
-------------1)供电电压过高,使直流母线电压达到的报警电压;降低供电电压
2)大惯量负载,减速时间太短,能量回馈使直流母线电压达到的报警电压;延长减速时间或增加制动单元(制动电阻)
3)(如:放卷电机)负载拖动电机,变频器能量回馈,使直流母线电压达到的报警电压;增加制动单元(制动电阻)
4)保护电路故障
5)预充电电路故障。如:旁路预充电电阻的“开关”(一般采用的是接触器、可控硅等等)没有闭合及驱动电路故障。
---------我把参数P1254=0关掉,结果还是会报F0002。
---------请问各位专家参数:P2101为什么不能独立修改,他会跟随P2100的值而变化。
----------根据楼主所说,两条机列不管运行是否都报过电压,看是否是电源问题。
你可以在一个变频器前加一个稳压变压器
看变频器是否还会报警。
我以前出现过类似情况。
-----------这个P2172是不能改的 电源是不是有问题
-------您遇到类似故障是如何处理能否分享一下,您说的稳压变压器是什么类型的变压器呢?有具体的型号吗?
--------有谁能知道mm420参数:P2101为什么不能修改呢?
---------P2101需要授权的等级是3级,有些故障不能屏蔽,也不能修改。另外,P2101值要与P2100的值对应适配。这些条件是否都满足呢?
----------6台同时启动同时停止出现这种情况可以理解,能错开停止启动会有效果吗,版主?
--------设置访问等级=3,设置p2100=2,p2101会自动跟着变2.
----------不是跟你说了吗?
过流、过压、欠压这些会导致变频器、电机出现严重事故的状态是不允许屏蔽的。你设置也没用。
如果电源系统就是超过允许的+/-10%,那就没辙了。
所以,要确认最低电压,最高电压(还得留一点余量),如果在10%范围内,就设定P0210,这时最低电压是其76%。
否则,就是启动电压自动检测。它是上电时读入一次,直到断电为止。如果过程中出现过压就报警、跳闸 |