QQ登录

只需一步,快速开始

MM440变频器,不能存设定参数!

[ 复制链接 ]
MM440变频器,不能存设定参数!为什么MM440变频存不了设定参数?
把变频恢复出厂设置,再按《MICROMASTER 440 简明调试指南》快速调试。
  电机转几分钟后,断电再通电,进入看电机参数组看发现数据自动变回出厂设置值!
    为什么会这样~!请问各位西门子高手帮我解答下!


--------这些参数是在BOP或AOP面板上输入的?


---------楼上问的好,是不是用面板操作的呢?如果是,请看MM440的手册,功能图电动电位计章节。设置给定值的记忆保持功能即可。

MM440变频器,不能存设定参数!

MM440变频器,不能存设定参数!


---------是在BOP或AOP面板上输入的


---------快速调试的退出选P3900=1就是调试后恢复出厂设置。
你要不想恢复出厂设置,P3900=3(仅计算电机数据)。


---------按2楼说的将p1031=1
快速试调时F0100=0,……P3900=3。
断电待变频器面板显示灭后,再通电查看P0100又自动变成1为什么会这样?

---------P100是由那个DIP开关决定。你设不了。看看手册。


------一开始已经把DIP开关设成50HZ系统的,如果P0100=2 ,电机参数组按50HZ电机设置,长期下去的话对电机受不受影响的?


--------一开始设置的?如果不是出口,我从来不动那个开关。因为默认就是50Hz的


--------关于给定记忆问题是否解决了


-------试过了,还是解决不了问题


---------嗯?P1031=1不行?不会吧


--------是的,今天我试过的了,不知还有没有其它参数会导致P100=0的时候上电就会触发电机组参数回到出厂设置


-------如果DIP开关设成50HZ系统,P100的设置为0不变,断电后设置的参数恢复到出厂值,怀疑主板有故障,不能保存参数(在AB的变频器上遇到过,在备件到位之前不敢停电,否则又要重新设置参数)


--------我把P100=2,再设定电机参数各项值,重新送电后看电机项参数没变。唉,本来人家要12台的,就因这数调不成,损失惨了!之前也遇到这种情况,师傅调后就能存了


---------哦,原来此楼的问题是变频器的电网制式参数设置问题呀。难怪,非出口碰不到这样的问题。刚刚看明白


-----------你在之前将p100选择好后设置电机参数,之后有修改过p100的值吗?

MM440变频器,不能存设定参数

MM440变频器,不能存设定参数


--------将p100选择好后设置电机参数,之后p100的值没修改过,快速调试后,电机转了几分钟我就断电了,再通电,P100就自动=1了!
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索