QQ登录

只需一步,快速开始

进线电压影响变频器,报过电压(f0002)应该如何解决

[ 复制链接 ]
进线电压影响变频器,报过电压(f0002)应该如何解决我有台mm440 1.5kw变频器,供电电压415v。在配电室电容补偿柜做补偿和周围大功率设备停止时会过电压报警,我该如何处理,应该加什么器件。另外变频器如何正确接地。


--------1电室电容补偿柜做补偿和周围大功率设备停止时产生的操作过电压导致的变频器过压跳闸因素较大。在这些设备的网侧安装用于抑制操作过电压的阻容吸收装置效果较好。
2 电容补偿柜内的投切装置采用的是哪种器件?大功率设备是指的哪种设备,采用哪种器件投切设备?变频器控制的电机电缆与这些设备或它们的电缆距离近吗?
3 变频器要与柜体可靠连接,柜体要良好接地。


---------设置进线电压等于415V即可。P0210设置为实际的进线电压即可。


----------p0210设为420,p1254设为0没有任何效果。而且很奇怪,设置完后上电就报过电压。
电容补偿柜的参数我不太了解,不在现场。大功率设备其实功率也不太大,是台55kw的制冷机组。变频器控制电机的电缆离其他设备较远,并且电缆不长。我如果安装阻容吸收装置,有没有型号要求。能不能推荐个型号给我。
另外我如果调低进线电压的话能不能改善问题。

--------测量下直流母线电压到底是多少呢?按理说不应该呀。西门子变频器的输入电压适用范围是很宽的。


-------直流母线电压看不出问题来,换了台变频器也是这样,问西门子技术支持,说是要用示波器才能捕捉到变化,搞死了。进线电压调到390V了,还是有跳闸。
这个变频器在通电待机,平稳运行的时候都会报f0002。有时5分钟报一次,有时好几个小时报一次。可不可能与电机有关系呀,我这个情况有没有可能是电机故障

---------对,按西门子热线技术支持说的,用示波器看看直流母线电压的波形。如此说来,很像是系统有严重的干扰所致。

建议,把系统脱开,就只用变频器,电网进线+输入电抗器+变频器+加电机。然后用BOP面板操作,看看这个过程是否还有F0002?如果没,那就查系统的接线、接地等问题吧。

----------1 我只使用过6kV以上等级的阻容吸收装置,
2 按照直流过电压的跳闸门槛值倒推,因电网电压升高导致出现F0002时的电源电压会有多高?这个值会出现吗?因此,由于电网原因出现的过电压的原因是在电网电压的基础上叠加了尖峰过电压,关键是要把这个尖峰抑制掉。除此以外也要考虑K斑提到的建议。
3 如果变频器待机时也出现过压现象,要怀疑电机的原因,能做的就是检查电机及电缆的绝缘和接地情况。是否每次出现过压都是如楼主先前提到的【在配电室电容补偿柜做补偿和周围大功率设备停止时会过电压报警】?

-------外置一个稳压电源吧,效果不错,你这是因为附近的大功率设备停止时对电网造成波动导致电压超过范围报警的
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索