QQ登录

只需一步,快速开始

西门子进线电抗器

[ 复制链接 ]
西门子进线电抗器西门子各个系列的变频器,同等功率、同等电流配的进线电抗器为什么不一样,可以互换用吗?


----------进线电抗分两种模式,4%压降与2%压降。前者用于可回馈电网的四象限系统,后者是没有回馈电网的系统,包括带制动电阻的系统。


-----------还有问题,440 7.5KW和G120 7.5KW西门子所配的进线电抗器型号是不一样的,
那440的电抗器能否用在G120上,比如说G120 7.5KW的变频器需要配进线电抗器,但是没有现货,货期又比较长,正好440 7.5KW的电抗器有现货,能否用在G120上?


-----------G120也好,MM440也好,他们7.5kW的系统是一样的吗?如果是,进线电抗器是可以互换使用的。如果两个系统不一样,尽管功率相同,那也不要互换。关键是看变频器的工作模式,有没有向电网反馈的功能,如果没有,就可以互换,如果一个是想电网反馈的,一个是电阻制动的,进线电抗器就不推荐互换了。


---------另外,进线电抗器,不要看型号,型号各制造商不同,型号肯定不相同。要看额定电流、电压等级、还有额定压降这三个参数,参数一致,就可以通用。原装进线电抗,与国内生产的电抗,指标一样,型号也不会一样的。


----------还是按照选型手册各用各的,不然指不定出现什么问题呢


-----------G120和MM440进线电抗器型号,A尺寸和F尺寸用的是一样的,而中间B、C、D、E尺寸的却不一样,为什么不都设计成一样的,能把440的用在G120上吗?


----------A尺寸的与F尺寸的进线电抗一样?这可能吗?是不是你搞错了?


-------------怪我没说清楚,我的意思是说MM440 A尺寸变频器与G120 A尺寸变频器所用的电抗器一样,MM440 F尺寸变频器与G120 F尺寸变频器所用电抗器也一样。但是在中间B、C、D、E尺寸这个功率段型号却不一样,MM440所用电抗器是6SE6400-3CC开头的,而G120所用电抗器是6SL3203开头的,不知道这两种电抗器有什么区别,为什么不设计成一样的,能不能互换用


----------唉,不是说了吗,你如果想互换,要看两台电抗器的电流是不是一样的,还要看额定压降是不是一样的,这两个指标一样,就能互换。而不论他是什么型号。MM系列与G系列就是两种产品系列,他们的元件型号命名不会一样,但不一定不能互换。要看具体的情况。
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索