MM440烧开关量输入点是为什么?一个月里烧了四个了

[ 复制链接 ]
MM440烧开关量输入点是为什么?一个月里烧了四个了电机电流才3A,三个开关量输入用变频器9脚电源,模拟量输入输出都加了隔离放大器。烧了后的现象是只要其中一个开关量点闭合,其他两个开关量就有高电平了。


-----------是烧同一个模块还是不同的?接口板送回西门子维修了吗?


----------用示波器检查开关量输入信号有无尖峰杂波或高电压串入。


--------地线是否接牢靠


-------开关量进线干扰?电缆接地和变频接地做没