10kv电机用真空断路器还是接触器看到好多厂家现在都使用真空断路器,也有使用真空接触器的。
真个选用的标准是什么?在什么情况下使用?
----------小釉侠提的应是10kV系统。
在我们公司高压电机、变压器、补偿电容器上使用的都是真空断路器,因为具有开断短路电流的能力,它需要和继电保护装置配套使用;真空接触器开断短路能力差,通常和真空断路器配套使用,接在真空断路器的下端,我见到的是仅在电容补偿柜内使用,用来投切电容器组的数量。如果单独使用真空接触器,需在其上端加高压熔断器保护。
不管是真空接触器还是真空断路器,因其灭弧能力强,都要加适合的抑制操作过电压的装置,我们在这块吃过亏。
-----------谢谢李工。笔误10kv 已经更改
今天问了一下别人他们说如果启动频繁的话,需要真空接触器,如果不频繁的话,用真空断路器。
现在我们初期调试的时候,一天可能要启动10来次电机。调试完毕后,一天最多两次。
这种选择真空断路器没问题吧。
另外想问一下你们使用的断路器是什么品牌,国产的质量怎么样?
还想问一下你说得抑制操作过电压的装置有没有什么型号之类的。
-------------在动作频繁的地方(电弧炉变压器),我们选用的是西门子的真空断路器,真空泡的寿命为3万次,整个机构的动作寿命为12万次,质量好。
在动作不频繁的地方选用的是国产的真空断路器。按照常规国产断路器的使用寿命,一天两次的话可用一年多,你那电机控制什么负载?使用时必须关注真空开关上的动作次数计数器的值,在接近寿命的1/3时要检测真空度。国产知名品牌的断路器较多,目前也有长寿命的产品。
我们使用的抑制操作过电压的装置用的是西安一家公司的MT-FGB,效果比较好。
-------------鼓掌!楼上的选型思路和经验很好。看后很受教。凡事不是越贵越好,而是合适就好。
----------------看到好多厂家现在都使用真空断路器,也有使用真空接触器的。
选用的标准是什么?在什么情况下使用?
----- 通常, 10KV电压等级, 如果电流<400A, 我们选用F+C方案, 即: 熔丝+真空接触器。选型既经济, 又实用!
如果电流400A以上, 我们选用真空断路器。因为400A以上的真空接触器制造难度大, 价格不便宜!
----------真空断路器也是可以控制的啊?这个还真没接触过
-----------真空断路器控制电机要尽量避免在电机起动过程中分闸,这样会产生较高的操作过电压。
-------------高压真空断路器种接触器都可以使用电动操作机构控制,和低压断路器与按触器一样,断路器可以分断短路及过载电流,接触器只起接通断开正常工作电流及接通断开电源使用,接触器不能单独使用,接触器结构相对断路器简单,可以相对频繁动作
--------------如果高压电机不频繁启动的话就用真空断路器,断路器可以切断工作电流同时可以切断短路电流
真空接触器耐短路电流能力较差
--------------这个不错。我做过10KV的电机,工变频切换。在调试时也是频繁起动,需要人为提供故障信号,系统自动换到工频。大约半小时开关一次问题是不大,用的是西门子的真空断路器。品质还是不错的。现在现场了用4年多,还没出现问题。
---------------我以前做的设计供你参考一下:
大概15年前我厂高压系统全面改造(包括进线柜,电容柜,互感器柜,信号柜,3台电机柜)。其中高压电机是6KV/600kw,每天启动约10次左右,当时选用的是陕西宝开的真空断路器(具体型号记不太清楚),使用多年没什么问题,配合二次回路,合分闸及过流/短路保护都挺灵敏。
因真空断路器分断时无电弧,故对电机等感性负载必然会产生较高的反电动势,所以设计时必须在真空断路器的出线侧加装电压吸收装置,我当时选用的是氧化锌压敏电阻,具体规格可参考电气设计手册。
------------我们的标准是变压器选用普通真空断路器或永磁式真空断路器,具有开断短路电流的能力,因为启动不频繁,现在国内多数厂家的都可以达到要求。
根据工艺要求,对于不频繁启动的高压电机,可能一天动作1、2次,我们还是选用真空断路器。但对于频繁启动的高压电机,根据实际使用的情况,现在都改用了熔断器+真空接触器的形式。因为频繁启动容易出现几个问题,1,断路器的机械机构容易损坏。2,断路器的外盖很容易掉下。3,需要观测断路器的动作次数和过电压保护器的动作次数。并且时间长容易引起过电压保护器损坏。
至于真空断路器的选用,北开,锦开,宝光等厂家的都很好。也可以选用永大的永磁式真空断路器(频繁动作对机械机构影响非常小)
至于真空接触器,基本上都是西门子和ABB的品牌。
|