QQ登录

只需一步,快速开始

mm430信号问题

[ 复制链接 ]
mm430信号问题用MM430,驱动160KW风机,就地用BOP操作,远方用DCS操作,模拟量输入ADC设置为4-20MA(0-50HZ),模拟量输出DCA为电机频率反馈,已设为4-20MA(0-50HZ),死区均设为4,现已基本联通,但存在以下问题:当DCS给定为4MA时,反馈输出小于4MA,直到DCS输出给到7%(对应3.5HZ),反馈频率为7HZ,DCS输出20MA时,反馈输出为47.5HZ,应该怎样进一步调试


--------如图示,红圈部分就是输入输出调零调满的,用r参数监控。

mm430信号问题

mm430信号问题



---------感谢您的解答,还有一设置不明:用BOP面板在就地启停风机和调速,用3,4端子模拟量输入(DCS的4-20mA)作为远方控制,用数字输入1作为远方启动\停止、数字输入4作为就地\远方切换,模拟量输出1(12,13)做为频率反馈(0-50HZ),怎样设置参数,我是新手,请多指导


------------其实你的问题很简单,而且参数也不多,为什么不自己去研究下?如果有问题,直接用问题请教交流。那多好。也是一个互相学习的过程。什么都直奔结果,没有意义。

对于你的问题,其实就输入而言,就是一个电流输入还是电压输入的参数设置问题,以及调零调满的参数设置问题;对于输出,有一个类似的规格化问题。由输入参数可以举一反三的看懂输出参数。还是自己动手去尝试一下吧。自学习所得到的远比由被人告诉的结果所得到的要有趣得多。


---------在你的鼓励下,搞定了,还有一新发现的问题:在P0731中设为52.3,报警为变频器故障,但变频器通电不启动或启动(带有负载且正常运行),BOP上均显示A0922故障号(端子19、20闭合),查为变频器无负载报警,是什么地方出问题了?
另,如果对变频器的的频率反馈进行了修正,修正后的模拟量输出是否是变频器的真实频率?还是仅仅在输出电流上修正了,并不改变真实的反馈频率??(例:DCS向变频器输出12MA电流,变频器反馈输出为27hz,电流接近12.8ma,经修正后,电流降为12ma,这时的变频器实际频率是27还是25)

----------启动后,未给频率,或者变频器未接电机,检测输出电流低于P2179的设定值后就报A0922了。
19、20闭合并不是因为A0922的缘故,是因为P0731设置为52.3后,19、20上电后变频器无故障时闭合,有故障时断开。
变频器的实际输出频率是由DCS给变频器的输入信号决定的,和你修正的无关。

---------你不要直接这么比较,先调试好输入信号,然后再去规格化输出信号,一步一步的来:

监控参数r0754,当DCS输入4mA时,显示值应为零,如果不是,通过设置参数P0758,使其r0754为零;当DCS输入20mA时,r0754=100%。如果不是,通过设置P0760,使r0754=100%。

然后,设置参数P2000=100%时的频率值。比如,50Hz是最高转速,就将P2000=50。这样,当DCS输出12mA时,变频器的模拟量输出就应该是12mA,电机的运行实际频率也是12mA对应的运行频率。应该是30Hz。

-----------我这边也遇到一个类似的问题,恳请得到你的解答。
频率反馈接的是模拟量1通道,就是12,13端子。然后频率给定5hz,从监控参数r0021看到反馈也是5hz。但是中控画面上的反馈值为9hz,通过实际测量12,13端子的输出值为6.2毫安,经换算后跟中控显示的差不多。能帮我解答下吗,我是个初学者,不胜感激了!

--------如果你的模拟量是电流信号,首先要应该在0Hz是检查是否电流输出为零。否则通过参数矫正。


----------你不用万用表去测,就是通过看监控的r参数即可,频率实际值r0021 = ?对应输出r0774 = ?然后把P2000作为它的100%对应20mA输出,就可以了。规格化就是两点定直线。0点和满度,两个点作调整即可。

mm430信号问题

mm430信号问题

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索