QQ登录

只需一步,快速开始

MM430变频器的问题

[ 复制链接 ]
MM430变频器的问题-我这里有台变频器,采用中控远程控制,但是现在可以控制启停,转速却不能给定,参数设定如下,P700=2,P1000=7 P756.1=2,P757.1=4,P758.1=0,P759.1=20,P760.1=100,P761.1=4,输出设定,P776.0=0,P777.0=0,P778.0=4,P779.0=100,P780.0=20,P781.0=4。远程启动后反馈是最大值100%,查看r752.1有4·20mA输入随给定变化。是哪里设定有问题?求指导,另请问P719应该怎么设置,现在P719.0=2,
另,我的变频器ADC1(3.4)接的是电位器,ADC2(10,11)输入4-20mA信号。


--------你列出的参数基本上和给定无关。看P1000=?
最终的总给定查看P1070。


--------只看r752是第一步,r755?;r1078?都要看,才能说明问题呢。如果是两地控制,P1000 = 7是不行的。不知楼主是什么要求。P1000 = 7 只能是模拟量输入2有效,模拟量输入1无效。


-------您好!那控制柜分本地、远程控制,本地采用电位器,用了3,4端子,选择开关转至中控,采用4-20mA模拟量控制,接在10,11端子上,开关量只用了DIN5作为启停控制,其他DIN端子未用,那个P719不是命令和频率设定值的选择吗,是设定为2吗,现在变频器为何不能受AIN2控制。求大师指教。


---------P719 = 0默认即可。

两地控制采用的是参数组转换(这是推荐的),有标准的控制字去执行两地控制。你的问题主要是没有看懂MM440的功能图结构,用模拟量输入2作为主给定的话,应该把r755.1连接到P1070.1就行了,但是此时应该是参数组1有效。当电位器控制做给定时,P1070.0 = 755.0,此时应该是参数组0有效。

也就是说,你除了要有一个开关量做启停控制以外,还要有一个开关量切换本地和远程的控制给定。当电位器其作用时,P1000.0 = 2;当远程给定起作用时,P1000.1 = 7

关于两地控制,看一下MM440的相关文档。在下载中心搜索:MM440;两地控制转换等关键词,看看是否能找到疑难问题解答。

--------P0700=2为端子控制,那P1000=? ,应设定模拟量给定
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索