现场一故障待处理(MM430拖动风机运行频率输出不正常)现场调试,提升机冷却风机用MM430驱动。MM430变频器接37KW电机,带动风机运行,手动面板给定输出频率可以顺利上升50HZ,但多段速运行(使用两段速)端子给定时,频率只到3HZ来回运行是怎么回事啊?有哪位大侠可以分析分析啊?
--------多段速运行(使用两段速)?
是指那些固定频率吗?
首先应该看看P1070实际频率给定来自哪里?
=755.x是来自模拟量
=1050是来自MOP
=1024是来自固定频率。
还可以来自其他位置(如通讯报文)
===================
如果是固定频率,你可以分别试试你说的“段速”;它应该在R1024参数中显示出来。(不用启动)
-----------面板调节频率,那P0700=1,P1000=1;楼主端子控制时,你那变频器参数P0700和P1000是多少?
------举个MM440变频器控制电动机实现3速段运转例子
现场一故障待处理(MM430拖动风机运行频率输出不正常)
需要接入变频器的控制电路
上图为MM440变频器控制接线
图。控制电路中“5”、“6“
和“7”输入端与带锁按钮SB1、
SB2、和SB3的一端相连;“9”
端提供了一个24V电源,与带锁
按钮SB1、SB2和SB3的一端相连。
通过按钮操作来实现电动机的3
速段控制。
参数设定:
P0003=1 设用户访问级为标准级
P0004=7 命令和数字I/O
P0700=2 命令源选择“由端子排输入”
P0003=2 设用户访问级为扩展级
P0004=7 命令和数字I/O
P0701=17 选择固定频率
P0702=17 选择固定频率
P0703=1 ON接通正转,OFF停止
P0003=1 设用户访问级为标准级
P0004=10 设定值通道和斜坡函数发生器
P1000=3 选择固定频率设定值
P0003=2 设用户访问级为扩展级
P0004=10 设定值通道和斜坡函数发生器
P1001=10 设置固定频率1(Hz)
P1002=25 设置固定频率2(Hz)
P1003=50 设置固定频率3(Hz)
操作过程:
当按下带锁按钮 SB3时,数字输人端口“7”为“ON”,允许电动机运行。
1)第1频段控制。当SB1按钮开关接通、SB2按钮开关断开时,变频器数字输入端口“5”为“ON”,端口“6”为“OFF”,变频器工作在由 P1001参数所设定的频率为10Hz的第l段上,电动机运行在由10Hz所对应的转速n1上。
2)第2频段控制。当SB1按钮开关断开,SB2按钮开关接通时,变频器数字输入端口“5”为“OFF”,端口“6”为“ON”,变频器工作在由P1002参数所设定的频率为25Hz的第2频段上,电动机运行在由25Hz所对应的转速n2上。
3)第3频段控制。当SB1按钮开关接通、SB2按钮开关接通时,变频器数字输入端口“5”为“ON”,端口“6”为“ON”,变频器工作在由P1003参数所设定的频率为50Hz的第3频段上,电动机运行在由50Hz所对应的转速n3上。
4)电动机停车。当SB1、SB2按钮开关都断开时,变频器数字输入端口“5”、“6”均为“OFF”,电动机停上运行。或在电动机正常运行的任何频段,将SB3断开使数字输入端口“7”为“OFF”,电动机也能停止运行。
------------应该是控制线被变频器输出端干扰了,变频器至电机未屏蔽且恰好与控制线较近。把控制端子换接了其它端子,并从新定义端子功能,就可以顺利开起来了,只不过不能自动停止,要在变频器面板上手动停止才行。
--------多段速变频器参数
21,22:故障输出(运行后为常闭)
5,9:启动
6,9:正常速度
7,9:循环速度
P0700=2 端子控制
P0701=1 端子(1)运行/停止
P0702=15 固定频率(正常)
P0703=15 固定频率(循环)
P0731=52.2
P0732=52.2 继电器输出(运行中)
P1000=3
P1002=50 固定频率
P1003=25 固定频率
P1031=1 面板设定存储
P1080=0.00 输出最小频率
P1082=50 输出最大频率
P1120=5.0 上升时间
P1121=5.0 下降时间
-------最后成功解决,原因是厂家柜内控制线用的是多股线,(但并非是屏蔽的,仅仅用缠绕带缠绕而已)。找来一段多芯屏蔽线替换了柜内的多股控制线,接好端子检查,两端屏蔽层接地,正常启停。可判断,原因就是因为干扰,未使用屏蔽线作为控制线。
现场一故障待处理(MM430拖动风机运行频率输出不正常)
现场一故障待处理(MM430拖动风机运行频率输出不正常)
|