本帖最后由 baikhgmv 于 2016-10-2 10:21 编辑
V20变频器PID控制恒压供水操作指南1.硬件接线
西门子基本型变频器 SINAMICS V20 可应用于恒压供水系统,本文提供具体的接线及简单操作流程。
通过BOP设置固定的压力目标值,使用 4~20mA管道压力反馈仪表构成的PID控制恒压供水系统的接线如下图所示:
图1-1.V20变频器用于恒压供水典型接线
2调试步骤 2.1 工厂复位 当调试变频器时,建议执行工厂复位操作:
P0010 = 30
P0970 = 1
(显示50? 时 按下OK按钮选择输入频率,直接转至P304进入快速调试。) 2.2 快速调试 表2-1 快速调试参数操作流程 参数 | 功能 | 设置 | P0003 | 访问级别 | =3 (专家级) | P0010 | 调试参数 | = 1 (快速调试) | P0100 | 50 / 60 Hz 频率选择 | 根据需要设置参数值:
=0: 欧洲 [kW] , 50 Hz (工厂缺省值)
=1: 北美 [hp] , 60 Hz | P0304[0] | 电机额定电压 [V] | 范围: 10 ... 2000
说明:输入的铭牌数据必须与电机接线
(星形 / 三角形)一致 | P0305[0] | 电机额定电流 [A] | 范围: 0.01 ... 10000
说明: 输入的铭牌数据必须与电机接线
(星形 / 三角形)一致 | P0307[0] | 电机额定功率 [kW / hp] | 范围: 0.01 ... 2000.0
说明: 如 P0100 = 0 或 2 ,电机功率
单位为 [kW]
如 P0100 = 1 ,电机功率单位为 [hp] | P0308[0] | 电机额定功率因数( cosφ ) | 范围: 0.000 ... 1.000
说明: 此参数仅当 P0100 = 0 或 2 时可见 | P0309[0] | 电机额定效率 [%] | 范围: 0.0 ... 99.9
说明: 仅当 P0100 = 1 时可见
此参数设为 0 时内部计算其值。 | P0310[0] | 电机额定频率 [Hz] | 范围: 12.00 ... 599.00 | P0311[0] | 电机额定转速 [RPM] | 范围: 0 ... 40000 | P0314[0] | 电机极对数 | 设置为0时内部计算其值。 | P0320[0] | 电机磁化电流[%] | 定义相对于电机额定电流的磁化电流。
设置为0时内部计算其值。 | P0335[0] | 电机冷却 | 根据实际电机冷却方式设置参数值
= 0: 自冷(工厂缺省值)
= 1: 强制冷却
= 2: 自冷与内置风扇
= 3: 强制冷却与内置风扇 | P0507 | 应用宏 | =10: 普通水泵应用 | P0625 | 电机环境温度 | 范围: -40... 80℃(工厂设置20) | P0640[0] | 电机过载系数 [%] | 范围: 10.0 ... 400.0 (工厂缺省值: 150.0 )
说明: 该参数相对于 P0305 (电机额定电
流)定义电机过载电流极限值。建议
保留工厂缺省值。 | P0700 | 选择命令源 | = 2: 端子启动 | P0717 | 连接宏 | =8: PID 控制与模拟量参考组合 | P0727 | 2/3线控制方式选择 | =0: 西门子标准控制(启动 / 方向) | P1000[0] | 频率设定值选择 | =0: 无主设定值 | P1080[0] | 最小频率 [Hz] | 范围: 0.00 … 599.00 (工厂缺省值: 0.00 )
说明: 此参数中所设定的值对正转和反转
都有效。 例如可设置为30Hz。 | P1082[0] | 最大频率 [Hz] | 范围: 0.00 … 599.00 (工厂缺省
值: 50.00 )
说明: 此参数中所设定的值对正转和反转
都有效。 | P1120[0] | 斜坡上升时间 | 范围: 0.00 … 650.00 (工厂缺省
值: 10.00 )
说明: 此参数中所设定的值表示在不使用
圆弧功能时使电机从停车状态加速
至电机最大频率( P1082 )所需的
时间。 | P1121[0] | 斜坡下降时间 | 范围: 0.00 … 650.00 (工厂缺省
值: 10.00 )
说明: 此参数中所设定的值表示在不使用
圆弧功能时使电机从电机最大频率
( P1082 )减速至停车状态所需的
时间。 | P1135[0] | OFF3 斜坡下降时间 | 范围: 0.00 … 650.00 (工厂缺省值: 5.00 ) | P1300[0] | 控制方式 | = 0: 具有线性特性的 V/f 控制(潜水泵适用)
= 2: 具有平方特性的 V/f 控制 (离心循环泵
适用) | P1900 | 电机识别 | = 0 : 暂时跳过电机辨识 | P3900 | 快速调试结束 | = 3: 仅对电机数据结束快速调试
说明:
在计算结束之后, P3900 及 P0010
自动复位至初始值0 。
变频器显示 “8.8.8.8.8” 表明其正在执行
内部数据处理。 | P1900 | 选择电机数据识别 | = 2: 静止时识别所有参数 | 此时变频器屏幕出现三角报警符号。报警号A541。
此时通过端子启动变频器,开始电机数据识别,待报警符号消失后,
电机识别完成。 |
2.3 输入输出端子相关参数设置 2.3.1 DI端子设置
P0700[0]=2 端子启动
P0701[0]=1 DI1 作为启动信号
P0703[0]=9 DI3作为故障复位 2.3.2 DO端子设置
P0731[0]=52.2 DO1设置为运行信号
P0732[0]=52.3 DO2设置为故障信号
P0748.1=1 DO2作为故障输出,有故障时NO触点闭合,
无故障时NO触点断开。 2.3.3 AI端子设置
P0756[0] =2 模拟量输入通道1,电流信号
P0757[0] =4 模拟量输入通道1定标X1=4mA
P0758[0] =0 模拟量输入通道1定标Y1=0%
P0759[0] =20 模拟量输入通道1定标X2=20mA
P0760[0] =100 模拟量输入通道1定标Y2=100%
P0761[0] =4 模拟量输入通道1死区宽度4mA 2.3.4 AO端子设置
P0771[0]=21 模拟量输出通道1,设置为实际频率输出
P0773[0]=50 模拟量输出通道1,滤波时间50ms
P0777[0]=0 模拟量输出通道 定标X1=0%
P0778[0]=4 模拟量输出通道 定标Y1=4mA
P0779[0]=100 模拟量输出通道 定标X2=100%
P0780[0]=20 模拟量输出通道 定标Y2=20mA
P0781[0]=4 模拟量输出通道死区宽度4mA 2.4 PID恒压控制功能调试
P2200[0]=1 使能PID控制器
P2240[0]=X 依用户需求设置压力设定值的百分比
P2253[0]=2250 BOP作为PID目标给定源
P2264[0]=755.0 PID反馈源于模拟通道1
P2265=1 PID反馈滤波时间常数
P2274=0 微分时间设置。通常微分需要关闭,设置为0
P2280=P参数 比例增益设置(需要根据现场调试)
P2285=I参数 积分时间设置(需要根据现场调试) 2.5 其他可选功能 2.5.1 斜坡启动、自由停车 设置
P0701[0]=99 端子DI1使用BICO连接功能
P0840[0]=722.0 端子DI1设置为启动功能
P0852[0]=722.0 端子DI1设置为脉冲使能 2.5.2 使用2线制压力反馈仪表的接线
图2-1 压力反馈使用2线制仪表的接线 2.5.3 休眠功能
V20变频器具有简单休眠功能:当需求频率低于阈值时电机停转,当需求频率高于阈值时电机启动。
图2-2 简单休眠模式下要求的响应 P2365[0]=1 休眠使能 / 禁止 此参数使能或禁止休眠功能。
P2366[0]=t1 电机停止前的延迟 在休眠使能的情况下,此参数
定义变频器进入休眠模式之前的延迟时间。
范围: 0 ... 254 (工厂缺省值: 5 )
P2367[0]=t2 电机启动前的延迟 在休眠使能的情况下,此参数定义变频器
退出休眠模式之前的延迟时间。
范围: 0 ... 254 (工厂缺省值: 2 )
2.5.4捕捉启动功能
水泵启动前可能处在自由旋转状态,为避免启动时出现过电流,可设置捕捉启动功能:
P1200=1 始终激活捕捉启动 双方向有效;
P1202[0]=50 以电机额定电流P305表示的搜索电流大小。
P1203[0]=100 最大600ms的搜索时间
2.5.5 BOP设置目标值记忆
P2231[0]=1 设定值存储激活
3常见故障和报警
表3-1 常见故障及处理
故障代码 | 故障分析 | 诊断及处理 | F1
过电流 | • 电机功率( P0307 )与
变频器功率( r0206 )
不一致
• 电机导线短路
• 接地故障
r0949 = 0 : 硬件报告
r0949 = 1 : 软件报告 | 检查下列各项:
• 电机功率( P0307 )必须与变频器功率( r0206 )一致
• 电缆长度不得超过允许的极限值
• 电机电缆和电机内部不得有短路或
接地故障
• 电机参数必须与实际使用的电机相配
• 定子电阻值( P0350 )必须正确误
• 电机不得出现堵转或过载现象
• 增大斜坡上升时间( P1120 )
• 减小启动提升强度( P1312 ) | F2
过电压 | • 电源电压过高
• 电机处于再生模式
r0949 = 0 : 硬件报告
r0949 = 1 或 2 : 软件报告 | 检查下列各项:
• 电源电压( P0210 )必须在铭牌规定的
范围以内
• 斜坡下降时间( P1121 )必须与负载惯量
相匹配
• 需要的制动功率必须处于规定范围内。
• Vdc 控制器必须使能( P1240 )且参数
设置正确说明:
斜坡下降过快或者电机由激活负载驱动
可能导致电机处于再生模式。
惯量越高,需要的斜坡时间越长;否则
需连接制动电阻。 | F3
欠电压 | • 电源故障。
• 冲击负载超过了规定的
限定值
r0949 = 0 : 硬件报告
r0949 = 1 或 2 : 软件报告 | 检查电源电压。 | F4
变频器
过热 | • 变频器过载
• 通风不足
• 脉冲频率过高
• 环境温度过高
• 风扇不工作 | 检查下列各项:
• 负载或负载循环是否过高?
• 电机功率( P0307 )必须匹配变频器
功率( r0206 )。
• 脉冲频率必须设为缺省值
• 环境温度是否过高?
• 变频器运行时风扇必须旋转 | F5
变频器
I 2 t | • 变频器过载。
• 负载循环需求过高。
• 电机功率( P0307 )超过
变频器功率( r0206 ) | 检查下列各项:
• 负载循环必须处于规定范围内。
• 电机功率( P0307 )必须匹配变频器
功率( r0206 )。 | F6
芯片温度超过临界值 | 电机过载 | 检查下列各项:
• 负载或负载阶跃是否过高?
• 电机标称过热参数( P0626 - P0628 )
必须设置正确
• 电机温度报警阈值( P0604 )必须匹配 | F20
直流波动过高 | 计算出的直流波动阈值已超过安全阈值。 这通常是因为电源输入的一相丢失引起的 | 检查电源接线 | F41
电机数据识别故障 | 电机数据识别故障。
• r0949 = 0 : 无负载
• r0949 = 1 : 识别中达到
电流极限值
• r0949 = 2 : 识别出的
定子电阻小于 0.1% 或
大于100%
• r0949 = 30 : 电压极限值
时的电流控制器
• r0949 = 40 : 识别出的
数据
集不一致,至少一个识别
故障基于阻抗
Zb = Vmot,nom / sqrt(3) /
Imot,nom 的百分比值 | 检查下列各项:
• r0949 = 0 : 电机是否已连接到变频器?
• r0949 = 1 - 49 : P0304 - P0311 中的
电机数据是否正确?
• 检查需要的电机接线类型(星形,
三角形连接) | F221
PID 反馈
信号低于最小值 | PID 反馈信号低于最小值P2268 | • 更改 P2268 的值
• 调整反馈增益 | F222
PID 反馈
信号高于最大值 | PID 反馈信号高于最大值P2267 | • 更改 P2267 的值
• 调整反馈增益 |
表3-1 常见报警及处理
报警代码 | 报警分析 | 诊断及处理 | A501
电流极限值 | • 电机功率与变频器功率不一致
• 电机导线太长
• 接地故障 | 检查下列各项:
参见 F1 | A502
过电压
极限值 | 达到过电压极限值。 如果
禁止Vdc控制器( P1240 = 0 ) ,
则该报警可能在斜坡下降时出现 | 如该报警总是显示,请检查变频器输入电 压 | A503
欠电压
极限值 | • 电源故障。
• 电源电压及直流母线电压( r0026 )低于规定极限值 | 检查电源电压 | A504
变频器过热 | 已超过变频器散热器温度的报警阈
值、芯片结温的报警阈值,或芯片
结点上的温度可允许变化值,从而
导致脉冲频率降低和 / 或输出频率
降低(取决于 P0290 中的参数设
置) | 说明:
r0037 = 0 : 散热器温度
r0037 = 1 : 芯片结温(包括散热器)检查下列各项:
• 环境温度必须处于规定极限值内
• 负载条件及负载阶跃必须恰当
• 变频器运行时风扇必须旋转 | A505
变频器
I 2 t | 已超出报警阈值,如已设置相应参
数( P0610 = 1 )则电流会降低 | 检查负载循环是否处于规定极限值内 | A506
IGBT 结温升高报警 | 过载报警。 散热器和 IGBT 结温的差值超出报警极限值 | 检查负载阶跃及冲击负载是否在规定极限值内 | A507
变频器温度信号丢失 | 变频器散热器温度信号丢失 ;
传感器可能脱落 | 联系技术服务部门或更换变频器 | A511
电机过热
I 2 t | • 电机过载。
• 负载循环或负载阶跃过高 | 无论是哪种温度确定形式,都应检查下列各项:
• P0604 电机温度报警阈值
• P0625 电机环境温度
• 检查铭牌数据是否正确。 不正确的
话,进 行快速调试。 通过执行电机
数据识别 ( P1900 = 2 ),可获得
准确的等效电路 数据。
• 检查电机重量( P0344 )是否
合理。 有必 要的话,更换电机。
• 如电机非西门子标准电机,则通过
P0626 、 P0627 及 P0628 改变
标准过热温度 | A541
电机数据
识别激活 | 电机数据识别( P1900 )已选择或 正在运行 | | A910
Vdc-max 控制器被禁止 | 可能在以下情况下出现
• 电源电压( P0210 )持续
过高。
• 电机由激活负载驱动,从而
使 电机进入再生模式。
• 斜坡下降时,在很高的
负载惯 量下。
如果在变频器待机(输出脉冲禁 止)时出现报警 A910 并且随后给 出 ON 命令,则在排除 A910 报警
原因之前不会激活 Vdc-max 控制
器( A911 ) | 检查下列各项:
• 输入电压处于范围内
• 负载必须匹配
• 在某些情况下,使用制动电阻 | A911
Vdc-max 控制器
激活 | Vdc-max 控制器的作用是保持直流
母线电压( r0026 )低于 r1242 中
定义的阈值 | 检查下列各项:
• 电源电压必须在铭牌规定的
范围以内
• 斜坡下降时间( P1121 )必须与
负载惯量相匹配说明:
惯量越高,需要的斜坡时间越长;
否则需连接制动电阻 | A912
Vdc-min 控制器
激活 | 如果直流母线电压( r0026 )低于
r1246 中定义的阈值,则 Vdc-min
控制器会被激活;
此后,电机的动能用来缓冲直流母
线电压,从而使变频器减速。 因
此短路故障不一定会引起欠电压跳
闸。
请注意该报警可能在快速斜坡上升
时出现 | | A922
变频器无负载 | 变频器无负载。
因此,在常规负载条件下,
某些功能可能无法实现 | 检查电机是否连到变 |
|