QQ登录

只需一步,快速开始

MM440带西门子变频电机异常啸叫声

[ 复制链接 ]
MM440带西门子变频电机异常啸叫声

厂里有台55KW-4P的西门子变频电机,用MM440变频器带动,第一次开的时候缓慢加速和运行都没有问题,可是运行几分钟后,就突然有很大的啸叫声,又像切削的尖锐的声音,当稍微调整一下频率以后又没有了,过了一分钟左右又有了,反复测试了几次都这样。

这个是由什么原因引起的呢?

我观察了变频器的电流和电压,都是正常的。输入是三相电压是有点不平衡,但误差也在正负5%以内


-----对变频器参数进行优化了吗?


----控制方式是什么 P1300=?矢量控制的话做没做优化?


-----1楼说的对呀,楼主的系统,做过快速调试吗?应该先做一下快速调试的流程,然后再运行看看结果如何。



-----------好像还没有做过快速调试,星期一我再试试,今天下午又试了一下,发现只有开到50Hz才会这样,低频的时候都没有问题。


-------不做快速调试可不行,一定要按照快速调试的步骤做下来,都通过了,再去运行就行了。


------看来是对西门子产品的不熟悉啊,,它可不像某些国产变频,输上几个常用的参数就可以使用了,,仔细看看说明书的快速调试。。


----楼主用的是西门子的电机。应该是配套的。

只需要在STARTER中直接选择电机型号(看电机上的铭牌)就可以了。





回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索