QQ登录

只需一步,快速开始

S7软件块的使用

[ 复制链接 ]
S7软件块的使用

FB8的接口名称怎么改,我自己调用的都是英文单词,别人程序里名称为IN0,IN1,IN2,IN3

这是为啥呢

--------- 在FB8块中更改


--------这个可以自己改名称


---------FB8是CP341的通讯块如何使用在CP341的手册里面有介绍,至于为什么你的有符号别人的是IN1 IN2这是因为你这个程序有符号表的或者起码FB8是原始的块不是上传的,如果是上传的块没有符号表则是以IN1 IN2此类作为接口名称,当然无论上传还是原始程序他的管脚的地址相同表示的是同一个变量无论他有没有符号。


补充:CP341 协议 RK512: 连接 FB P_SND_RK (FB8)和 FB P_RCV_RK(FB7)

SIMATIC S7-300 CP 341 点到点通讯、安装和参数分配

请点击此处下载

查看状态:已购买或有权限

您的用户组是:游客

文件名称:SIMATIC S7-300 CP 341 点到点通讯、安装和参数分配.zip 
文件大小:1.98 MB 
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我


---------STEP7下载程序的时候符号表是保存在你的编程电脑中的,并没有下载到PLC 中。上传也不可能把符号表上传上来。楼主是三菱PLC用多了吧。




---------是不是用的语句表,改成梯形图看看


------- 重新生成背景数据块DB1试试,方法是删除FB8后面的空格和逗号,然后重新生成DB1



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索