关于MM440参数

向尊敬的论坛网友请教一个问题:

MM440,接通电源没有接电机,工厂复位后,设定P0004=0,P0003=3,查参数时,从P0352就直接跳到r0384了,中间参数不显示,快速调试后还是这样子,接电动机,重复上述过程,查看参数还是从P0352就直接跳到r0384,不知为何?哪位高手能给给解释一下吗?如何才能显示P0352到r0384之间的参数?先谢啦!


-----因为 252到384之间的参数都是四级参数,所以P0003=3看不到,,

p0003=4  输入密码后就可以显示全部参数了。


-------4级参数,最好别碰。当然如果你具备维修级的条件除外。


--------有些参数看不到,只要不是必须修改,尽量别动,是给高手们准备的



回复

使用道具 举报