s7200 运动控制库指令中,初始化块中极限位,是高电平有效还是低电平有效

[ 复制链接 ]
s7200 运动控制库指令中,初始化块中极限位,是高电平有效还是低电平有效

极限位输入端,是得电伺服停,还是失电伺服停,如果是得电伺服停,怎么改成失电伺服停


s7200 运动控制库指令中,初始化块中极限位,是高电平有效还是低电平有效

s7200 运动控制库指令中,初始化块中极限位,是高电平有效还是低电平有效


------ 楼主是指正向限位开关和反向限位开关吗?


---------是啊,想做成低电平有效。


-------一般情况都是高电平有效,若改为低电平有效,可在程序中作取反运算,也可外加继电器,推荐在程序中解决,毕竟属于频繁工作。


-------这个事情有什么好探讨的。

不动了,马上改成相反的就是了。


可能你又问了,那个参数只是一个地址,不是触点,不能改常开常闭


---------是啊。你是可以这样设计啊。做到最后发现电机不动了,你就把程序触点反一反就是了嘛。就像你来到一个陌生的办公室,看见墙上一排开关,你一试就知道哪个开关是哪个灯的了。所以不用探讨什么的。

你说呢?是不是你没有把探讨的要点说出来?




回复