本帖最后由 baikhgmv 于 2016-9-23 12:29 编辑
S7-1500怎么连接下载程序,没有专门的编程电缆么,难道要用RJ45网线么西门子新出了S7-1500PLC,感觉很好奇,就研究了一下,感觉还不错,估计西门子是想用它取代S7-300吧。S7-1500无论从配置的难易程度、还是灵活性方面,感觉比S7-300都有很大的提升。研究了半天,没发现S7-1500用什么编程电缆下载程序,难道是用网线么?如果是,那就太好了!毕竟S7-300的编程电缆要小3000块呀。为什么西门子的PLC就是不用MINI USB 口作为编程口呢?
如果1500用网线下载程序,那IP地址怎么设置呢?是否是吧计算机和PLC调到一个IP段就可以呢
-----就是用网线编程的。
-----现在是一根网线通天下的时代,而且300PLC带PN口的也是网线下载,多方便,没必要要USB口。
-----现在都是网线的天下了,编程和维护都方便
-------就是不知道我们的普通的网线能不能用。
-------300本来带PN口的就是用普通网线下的 这个问题实在水
-----300高端的才带PN口的吧,你不用编程电缆配一下,我就不信你能用普通网线下载
-------S7- 300高端的才带PN口的吧,你不用编程电缆配一下,我就不信你能用普通网线下载。用西门子的PLC最麻烦的就是S7-200一根PPI编程电缆,S7-300一根MPI/DP编程电缆。而且S7-300的电缆还很贵,业主要你不能给买盗版的吧。S7-1500出网口,这是一个很大的进步。但很多像我一样的还是没见到实物。
还有就是,S7-1500你是用网线下载程序,那IP地址呢。怎么设置?
------S7-1200,S7-1500用网线下载程序,PLC的IP地址和电脑的网卡的IP地址在同一网段上,可下载程序.
---------普通网线一点问题也没有,我都用四五年了,都是1元一米的普通网线
-----不只取代300还有400,1500的背板总线速度是400的40倍,最快位运算1纳秒
-------IP地址在1500的显示屏上就可以设置。
--------不需要用编程电缆配的,可以直接下载
------网线可以,300电缆也一样可以的,CP5611/CP5711都是没问题的
-------还没用到1500,学习中,只是那博途软件太大了,一般的电脑根本跑不动啊!
-------西门子PC ADAPTER USB 可以用在S7200.300.400.SL 可价钱在2500左右.如果S7-1500用网线或者同OMRON -CP1H一样真接用普通USB线也一样好呀
--------S7- 300高端的才带PN口的吧,你不用编程电缆配一下,我就不信你能用普通网线下载。用西门子的PLC最麻烦的就是S7-200一根PPI编程电缆,S7-300一根MPI/DP编程电缆。而且S7-300的电缆还很贵,业主要你不能给买盗版的吧。S7-1500出网口,这是一个很大的进步。但很多像我一样的还是没见到实物。
还有就是,S7-1500你是用网线下载程序,那IP地址呢。怎么设置?
-------网线和普通SD下载都可以,方便快捷,可以用无线路由调试调试。。
---------1511和1513都没自带串口 肯定是用网线啦,不过还有新功能用SD卡下载
-------有时间 研究一下 1500
--------可以通过MAC地址在软件里为PLC分配IP。
--------用普通网线应该比MINI USB通用多了吧!
-------普通网线一点问题也没有
-----支持网线下载,这个是必然的趋势
--------以后都是网线的天下了,普通适配器速度太慢。
|