12台wincc上位机跟一台313C2DP通讯连接的问题

[ 复制链接 ]
12台wincc上位机跟一台313C2DP通讯连接的问题各位前辈请赐教。基本情况是:现在有12台电脑安装WINCC6.2正常使用中,每两台上位机冗余下面各挂3个CPU走的是TCP/IP通讯。现在新增加项目一台313C2DPCPU配343跟12台WINCC上位机在同一网段。客户要求在已有画面上加上新项目操作内容,每台上位机操作项目的一部分。
请问大侠们现有配置能实现么?,怎么配置各wincc上位机?,不能影响正在运行的项目。
如果配置要改怎么改最省事,节约成本,又方便。


---------一个plc单独链接8个上位机没有问题,链接12个刷新有点问题,建议你通过一个上位机链接plc,其它的上位机以opc方式访问这个上位机。


------我用OPC方式的话对正在运行的项目有影响么,还有315可以链接12个么


---------我说的opc不是wincc和plc之间的opc通讯,而是wincc之间的opc通讯。一个315挂12个pc需要1613和授权,挂8个是没有问题的。挂多了一般都是cs结构了。比如用4个pc作为服务器,每一个链接三个plc,其他电脑作为客户端链接这三个服务器,这样你的系统改动就大了。所以还是通过wincc之间的opc方式,改动最小。


-------只1台连接PLC,太不保险了吧。能连8台,就连8台,最安逸。另外3台再想办法。