QQ登录

只需一步,快速开始

TIA v13 S7-1500与HMI联合仿真问题

[ 复制链接 ]
TIA v13 S7-1500与HMI联合仿真问题博途V13 仿真1500与HMI精致屏通讯,1500仿真正常,屏不能通讯。


-------按你所述,只能判断屏的通讯组态不正确


------s7-1500仿真时会禁止所有在线接口,所以无法同时仿真,要想查看HNI仿真是否理想可以将PLCsim先stop在仿真HMI,同时查看PLCSIM中相应变量是否改变。不一定是通讯组态错误。

--------PLCSIM是仿真PLC的,不影响HMI的仿真,HMI的变量从PLC中直接拖过来就自动建立连接,可以直接仿真PLCSIM的变化会直接反映在HMI中。


-------可以同时仿真,我估计是你PG/PC接口设置的有问题。


-------请问TIA v13 S7-1500与HMI联合仿真是如何实现的?能给指导一下吗?


----联合仿真时,CPU处于运行状态,HMI能显示输出内容,但是HMI上的按钮动作后,PLC里没反应,有点遗憾。

回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索