QQ登录

只需一步,快速开始

S7-1500PS电源模块使用

[ 复制链接 ]
S7-1500PS电源模块使用如果只选用1500的CPU,通过通讯带动ET200SP模块,是否可以不安装PS电源模块,在外部提供24V电源给CPU即可?


---------可以,PS模块属于可选件,不是必选件。背板总线电源能力不够的时候才必须用它


-----------背板总线电能,是怎么计算的?
单独的CPU支持多少模块?


----------------你用博途可以看到很详细的 负载状态,是否需要购买背板电源。


----------1511 CPU 向背板总线供电的功率是10W,
32通道 DI DO模块 功耗1.1w
8通道AI 8通道 功耗 0.8W
8通道AO 功耗1.15瓦,
所以说 带普通I/O在9-10个。
通讯模块(CP/CM)功耗有大有小
CP1543-1(以太网) 功耗 5.3瓦, CP 1542-5(DP)3瓦,其他的模块都比I/O小。
建议用TIA SelectionTool 软件来选型,很多参数直接就能看到。

1511 CPU

1511 CPU




------------1500的PS模块与CPU之间有U型连接吗?
在硬件组态时,如果不组态PS模块貌似会报错的。

---------有U型连接


------------谢谢!
我弄错了,其实我是想问 1500的PM模块与CPU之间有U型连接吗?在硬件组态时,如果不组态PS模块貌似会报错的。
CPU不直接带扩展模块,通过ET200SP带扩展模块,这种情况下能否用 便宜的SITOP电源去替代 1500的PM模块?


---------可以用SITOP电源替代 1500的PM模块





回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索