关于S7-1500电源问题的疑问

[ 复制链接 ]
关于S7-1500电源问题的疑问1:S7-1500 使用的负载电源PM是不是直接可以使用stiop电源替代,两者的区别是什么?
2:如果项目中使用了PS电源的话,PS电源的组态是不是必须的,还是PS电源只是通过U型槽给CPU和模块
供电,本身并没有和CPU模块进行通信,从本质上1500的PS电源模块和400PLC的PS407还是不同的,
不知道理解的对不对?


-------6EP1打头的电源就是普通电源,与S7-1500CPU没有背部总线的连接,可用SITOP电源替代
6ES7打头的电源可通过背部总线给S7-1500 CPU或模块供电,与CPU是有通讯关系的,因为可以做诊断,与S7-400电源类似,不同的是还做背部通讯总线的中继电源。


----中断电源?是什么意思?


-----是中继电源