QQ登录

只需一步,快速开始

WinCC flexible 2008 SP2 不能移植到TIA PORTAL的解决方案

[ 复制链接 ]
WinCC flexible 2008 SP2 不能移植到TIA PORTAL的解决方案有时在移植过程中会出现以下问题
"TIA Portal 中未安装移植,或者未安装 WinCC flexible SP2/WinCC flexible SP3"
我在实际案例中遇到了以上问题,我的机器上软件的安装是没有问题的,安装过程也是严格按照西门子提出要求安装的,但是还是出现了以上问题。

经过反复的测试,可以通过以下一个途径解决,而且通过以下的方法,还解决了我之前硬件不能移植的问题。解决方案如下

1、找到TIA V13 安装目录下的 SIMATIC_Migration_Tool_TIA_V13.exe 文件,把移植工具重新安装
2、安装结束后,在开始菜单里找到 Migration to TIA Portal V13 ,并运行
3、用该工具将要转换的项目先转换成扩展名为 *.am13 的文件
4、在用TIA将*.am13转换成TIA项目。

以上经验希望对大家有所帮助。有不对的地方,欢迎大家批评指正。






----只能是WinCC flexible SP2/WinCC flexible SP3的才可以移植。