[ 复制链接 ]
西门子PLC与三菱PLC通讯现在用1500CPU加CP1542通讯卡与三菱PLC做DP通讯(三菱DP从站模块型号:QJ71PB93D)折腾了一个星期了都通讯不上,我在博图里安装了GSD文件,设置了主从站的地址在三菱端也设置了地址和数据传输长度,都无济于事,网上也找不到相关的资料,请高手帮忙给看看,谢谢,附三菱模块的GSD文件。
请点击此处下载

查看状态:已购买或有权限

您的用户组是:游客

文件名称:6359259467423652323337209.rar 
文件大小:1.92 KB 
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我



--------看BF指示灯的状态。判断是哪里的问题。

--------此模块没有BF灯,只有错误灯,运行灯,还有一个MAINT灯,现在运行灯是绿等,错误灯是红灯闪烁。


---------你是用三菱PLC和西门子1500通过DP通讯,这个和西门子与第三方通讯一样,还是要着重查看波特率和地址,在就是你的线接的有没有问题