西门子400冗余状态指示如何在上位机显示

[ 复制链接 ]
西门子400冗余状态指示如何在上位机显示用系统自建变量组




------在画面编辑器中动态向导用

西门子400冗余状态指示如何在上位机显示

西门子400冗余状态指示如何在上位机显示


-------自动生成的变量

西门子400冗余状态指示如何在上位机显示

西门子400冗余状态指示如何在上位机显示


-------项目中用户界面冗余信息窗口

西门子400冗余状态指示如何在上位机显示

西门子400冗余状态指示如何在上位机显示


----------我就是照着这个手册  《如何构建一个WinCC冗余项目》 做的,你再精读一下。本来想上传这个附件的,不知怎么上传不了。你可以在百度或西门子下载中心搞到,并不难。


-----------看下别的回答:
当PROFIBUS-DP子站的DP头松开,或者出现故障时候,调用OB86可以看出具体的故障信息,前提是CPU是在RUN的情况下,发生故障才可能触发OB86,如果是设备断电的时候用户维护设备将DP头碰松了,如何让上位机显示出来?(如果是断电时DP头断开,上电时,CPU是不调用OB86的,我做了试验
(不一定要用OB86,西门子的标准功能块FC125和FB125都很好用,你只要在PLC中调用了诊断功能块,然后上位机直接读取相应DB块中的位(掉站和故障都有单独的位)即可。)