QQ登录

只需一步,快速开始

西门子 工控机上运行 WinCC报错,不能在线运行

[ 复制链接 ]
西门子 工控机上运行 WinCC报错,不能在线运行工控机上用WinCC做了一套上位机监控系统,以前一直运行很好,这次不能运行,报错是A SYNT error occurred in\device\s7opctaxo:Bus short circuit or wrong transmission rate or partner device  not powered up  
检查了通讯电缆,打了通断都是好的,更换了DP接头,还是不行,只要这边把DP接头插头CP5611卡上,PLC那边的模块(IM153-2接口模板)指示灯就亮,报通讯故障。急等,在线等高手帮忙分析


西门子 工控机上运行 WinCC报错

西门子 工控机上运行 WinCC报错

西门子 工控机上运行 WinCC报错

西门子 工控机上运行 WinCC报错

---如果DP头内接线没有接反的话,可以考虑将DP头(工控机侧)的DP电缆的屏蔽层与DP头的连接断开,原因是工控机的电源地没有接或者与PLC侧地不是同一地


-------我试过,换DP接头,电缆屏蔽线都处理过,还是要报这儿故障,不晓得通讯卡有没有影响?


-----工控机上有没有静电?做个接地试试

DP头不插5611卡上的话,CPU通讯正常?

有备用5611卡的话,换个试试,或者插别的电脑上看看,一步一步慢慢来进行排除


-------应该是5611的问题。


----------不插DP头,通讯正常,插上就报错的。本来是想换个5611卡试的,结果5611停产很久,买不到,5622的卡,我的工控机插槽又不支持的,换个工控机试下的咯。。





回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索