QQ登录

只需一步,快速开始

用博途V1.4为s7-1500子站硬件组态时报参数地址配置不正确以及电位组不正确故障

[ 复制链接 ]
用博途V1.4为s7-1500子站硬件组态时报参数地址配置不正确以及电位组不正确故障

利用博途软件为系统配置子站时,在线老是通讯不上。

报2个错误:一个是参数地址配置不正确;

第二个是电位组错误。

开始我主要关注地址配置不正确,采用各种方式都无法解决;

后来检查电位组,发现其有2个选项,一个选择为左侧模块电位组

另一个选择另外的电位组。

我突然想到该子站的模块都是用线接入的24V电源,而系统默认第一个选项。

更改选项后,果然能通讯上了。

地址分配与电位组有关系吗/




------电位组跟地址分配无关

应该是电位组配置错误因而出现参数分配错误,未亲测。



这和V14没啥关系,就是楼主犯一小错误




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索