如何使用wincc flexible 2008软件编程的画面在工控机上运行,总结分享篇

[ 复制链接 ]
如何使用wincc flexible 2008软件编程的画面在工控机上运行,总结分享篇

如何使用wincc flexible 2008软件编程的画面在工控机上运行,请详细阐述具体操作步骤,

工控机使用以太网同西门子S7-300通讯,并且画面程序是集成在STEP 7 中的

1,  准备wincc flexible 2008 SP3 Advanced软件;


2,在工控机上,安装wincc flexible 2008 SP3 Advanced软件中的runtime;(安装wincc flexible 2008 SP3 Advanced会自带runtime软件,看老外就是直接安装wincc flexible 2008 SP3 Advanced。)                                             


3,在wincc flexible runtime窗口中有设置,设置PG/PC接口为TCP/IP,并预设网卡IP地址;

192.10.0.10 与cup的IP在一个网段中

    此段没有实际操作实验


4,在启动文件夹里添加wincc flexible runtime load

  在win7系统(工具栏最左测)-----所有程序----启动  点击打开,将wincc flexible runtime load拖到启动文件夹中。此段试用成功。


5,把工控机当作触摸屏,下载应用程序到工控机。

   可能也可以,把画面程序(例如:R03_OP1.设备_1.fwx这样的画面程序)直接拷贝到下面路径下。看老外就是复制组态程序的。(使用自己的电脑实验结果不行,警告“没有可用组态,请启动下载”)。待以后使用两个电脑传送下载组态试一下。


C:\ProgramData\Siemens\HmiRtm\HmiRtm\Projects\

其中ProgramData\Siemens\HmiRtm\HmiRtm\Projects\在C盘隐藏根目录下